Bonjour,
Je suis actuellement en Formation BIM - Revit, ainsi qu'en stage dans une entreprise où je réalise une maquette de A à Z. Etant mon premier projet en entreprise qui pousse la réalisation plus loin que ceux que j'ai pu réaliser en formation, je me trouve confronté à quelques problèmes que mes tuteurs ou mes recherches internet n'ont pu résoudre.
Problème n°1 : Après avoir réaliser mon réseau de ventilation au complet, où il n'y a plus d'anomalies de connexion, mon calcul de débit se fait correctement sauf à deux endroits dans mon réseau où j'ai mon débit qui s'affiche en négatif. Cependant lorsque le calcul du flux se fait dans l'antenne principale il redevient positif avec le bon débit. L'autre endroit j'ai juste 1 gaine où le débit est négatif ce qui empêche le calcul à l'entrée de la seconde centrale, le débit est égal à 0 alors que la gaine juste avant il est de 7160m3/h...
Tous mes débits sont correctement rentrés au niveau de mes bouches, vérifiés à partir du navigateur de système.
Problème n°2 : J'ai le problème de direction du flux et comme j'ai pu voir beaucoup ont ce problème. Je pense que cela vient de mes sifflets qui se trouvent à l'air neuf et l'air extrait de mes centrales car l'avertissement me sélectionne que cette partie du réseau.
Problème n°3 : Le fameux avertissement " les éléments ne sont pas raccordés en un seul réseau physique à cause de une ou des deux raisons suivantes... " je sais que le problèmes vient des familles importées mais pour moi elles me semblent correctement paramétrées. J'ai déjà essayé de dissocier mes systèmes en faisant tabulation sans succès.
Voici mes réglages pour les flux :
CTA ROTATECH XL - Atlantic : Calculé > Intérieur > Autre air (air neuf)
Calculé > Extérieur > Extraction d'air
Calculé > Intérieur > Reprise
Calculé > Extérieur > Soufflage
Bouche SR149 Aldes : Prédéfinie > Intérieur > Reprise
Prédéfinie > Extérieur > Soufflage
Sifflet (téléchargé sur MEP Content) : Prédéfinie > Extérieur > Extraction d'air (pour l'air extrait)
Prédéfinie > Intérieur > Autre air (pour l'air neuf)
Silencieux : Calculé > Bidirectionnel > Global
En sachant que la famille de la bouche de reprise n'est qu'une copie de celle de soufflage que j'ai modifié par la suite. Idem pour le sifflet utilisé pour l'air neuf.
Si il y a besoin de mon ficher revit je peux vous le transmettre si ça permet d'être plus clair ou bien d'autres explications si j'en ai oublié.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Clément.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par nicolashenry31. Accéder à la solution.
Autant pour moi dans mon message j'ai inversé mais j'ai bien
Intérieur / Soufflage et Extérieur / Reprise sur mes diffuseurs.
Bonjour,
Non, pas du tout, j'utilise simplement la fonctionnalité disponible dans Revit 2017, dans systèmes.
Oui je vous partage ma maquette sans soucis, si cela peut vous aidez.
Nom de la maquette : Pentagone.... Oo'
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
c'est pas le vrai pentagone !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour @schmit_clement
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour,
Pour le problème numéro 1 je n'ai pas eu de symbole '' - '' même après ou avant dimensionnement.
Ensuite le problème sur l'ai neuf vient en effet de vos sifflets car ils sont mit en calculé. et autre air.
Pour votre cas Il faut les régler en prédéfinis et soufflage. Revit considère l'air neuf comme une classification soufflage.
Il faut faire la même chose pour la CTA.
Vous renseignez ensuite le débit sur la grille d'air neuf et vous allez retrouvez vos débits.
Bonjour,
Merci pour votre réponse qui m'a réglé la plupart des soucis.
Cependant avec cette méthode je n'ai plus de connecteurs sur "Calculée" sur l'air neuf et l'air rejeté ce qui fait que j'ai ce message d'erreur pour les 2 centrales donc est-il possible de corriger ou non ?
Et juste pour l'air neuf j'ai toujours un problème de direction de flux qui me semble venir de la gaine qui n'a pas la même classification de système que le sifflet : Extraction d'air pour la gaine et soufflage pour le sifflet. Je ne vois pas où je pourrais changer cet aspect ?
Cordialement