кабельный лоток по вертикали

Добрый день! Такой вопрос. Есть задача нарисовать кабельный лоток в вертикальной плоскости. Ревит по умолчанию рисует в горизонтальной. Подскажите, как поменять ориентацию при рисовании? Сами семейства лотков скачал с http://www.dkc.ru/ru/about/news/11154622/. Благодарю!

16 REPLIES 16
Message 2 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

@Anonymous Добрый день!

 

Нужно просто создать опорную плоскость и задать эту плоскость в качестве рабочей.

 

Лотки.png

Message 3 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Делаю как вы говорите, но продолжает рисовать в горизонтальной плоскости. Возможно подробней показать? спасибо!

Message 4 of 17
ypodol
in reply to: Anonymous

Самым простым способом остается задать отметку смещения по высоте


Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community

Expert Elite Member
Message 5 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Вот Вам видеоответ

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4900hlC58Q&feature=youtu.be

Message 6 of 17
ypodol
in reply to: Anonymous

Тогда быстрее и проще рисовать на разрезе без создания дополнительных рабочих плоскостей. А если вопрос как в 3D пространстве рисовать по вертикали -- задание смещения по высоте. 


Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community

Expert Elite Member
Message 7 of 17
Anonymous
in reply to: ypodol

Да,можно и по разрезу.

Кому как нравится.Лично я не люблю плодить лишние разрезы.

 

Message 8 of 17
ypodol
in reply to: Anonymous

У меня аналогично с рабочими плоскостями) 


Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community

Expert Elite Member
Message 9 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Благодарю за видео! Но вот в чем проблема то. Лотки рисуются повернутыми на 90 град к стене, если брать рабочую плоскость вдоль грани стены или параллельно ей. Подскажите как рисовать и вертикальные и горизонтальные лотки именно вдоль плоскости стены, чтобы полость под проводку касалась стены, пожалуйста!

Message 10 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Безымянный.png

Вот разрез. Вертикальные в вертикальной плоскости нарисовать удалось. И все таки как соединить теперь по горизонтали? Какую бы рабочую плоскость не задавал по горизонтали всегда рисует выемкой вверх. А надо к стене.

Message 11 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Вы можете воспользоваться командой "Повернуть".

Message 12 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Если вы имеете в виду взять вертикальный кусок скопировать и повернуть на 90 градусов, то это не сработает. При соединении с тройником он выдаст ошибку и после отмены перевернется опять выемкой вверх. Прошу прощения, что напрягаю, но тут реально засада. 

Message 13 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Вообще не понимаю, почему такие сложности как только необходимо спроектировать систему только по стене. По сути то аналогично как и под потолком. Или может я чего то не понимаю. Был бы очень благодарен, если поможете справиться с проблемкой

Message 14 of 17
ypodol
in reply to: Anonymous

На сколько я знаю, лотки в горизонтальной плоскости будут только выемкой вверх. 


Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community

Expert Elite Member
Message 15 of 17
Anonymous
in reply to: ypodol

Я тоже предполагал,что горизонтальные лотки рисуются только выемкой вверх.

Как ни странно,развернуть удалось на 3D виде простым разворотом.

 

Лотки 2.png

Message 16 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Вы правы,тройник ведет себя не так как хотелось бы.

 

Лотки 3.png

 

Развернуть пока не удалось.

Message 17 of 17
Anonymous
in reply to: Anonymous

Коллеги, всем здравствуйте!

Столкнулся неожиданно с этой же проблемой, кто нибудь нашел уже ответ как привязать рабочую плоскость к основанию кабельного лотка?

Can't find what you're looking for? Ask the community or share your knowledge.