Bonjour
J'en avais déjà parlé il y a quelques tps, mais par manque de tps, j'avais du laisser tomber...
Cette fois-ci, j'ai un exemple concret sous les yeux, que je peux partager.
Je vous laisse donc y jeter un oeil.
Un réseau tout simple, quelques diffuseurs piqués sur une gaine.
Les débits s'additionnent bien au début sur les 4 premiers diffuseurs, puis après la réduction, plus de somme, et encore après, le débit diminue!
Quelqu'un aurait une idée svp?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème de sommes de débits
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Gaëtan_DENIS. Accéder à la solution.
Salut @fruity101079 ,
Voila ce que j'obtiens sur les gaines, en revanche je ne m'explique pas la valeur sur la gaine après ta réservation.
D'ailleurs pourquoi ta réservation est un accessoire de gaines ?
En fait je pense que c'est la réservation qui pose problème.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Ça, c'est une magouille à moi.
L’intérêt est que la réservation récupère automatiquement la taille de la gaine pour s'adapter à elle, et aussi qu'elle se déplace en même temps que la gaine.
Maintenant, pourquoi elle pose problème? je ne vois pas. Ce ne sont que 2 connecteurs liés.
Je pense que ta réservation influence le facteur de charge de tes gaines et modifie donc ton réseau.
Mes compétences s'arrête là je pense.
En revanche sur ma version de Revit chaque section de gaine à un débit.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Heloooooooooooowww
Pas epu fier de moi j'ai trouvé ta blague ou l'explication...
Alors j'ai inspecté tes flux
Tu aspire 1380 m3 mais tu expulse 330m3
Donc le 1050 est la soustraction de ces valeurs
Ensuite pourquoi d'un côté tu as des bouches donc les connecteurs expirent et de l'autres qui inspirent. Il te faut défini le sens du flux. Bouche de soufflage on classifie en soufflage vers l'intérieur. Moyen mémo, l'air de soufflage va vers l'extérieur de la CTA pour aller à l'intérieur de ta bouche 😛
D'ailleurs il te faudra indiquer si sur ton connecteur tu as de la reprise du soufflage ou de l'extraction. En effet de ce C'est pour cela que l'on a des bouches distinctes de soufflage, de reprise..
Voili voilà 😛
A te lire
Gaëtan
Ho mais c'est bon ça. Je ne sais pas comment tu affiches le sens du flux, mais c'est une bonne idée!
Quant aux bouches, le problème vient du fait que c'est une maquette BE qu'on vient de récupérer, et pour gagner du tps, on était parti pour ne pas tout reprendre...
Pas le choix finalement.
Merci en tout cas!
Hello
Il faut faire attention à ce que l'on récupère des fois et le plus simple est des fois de tout reprendre 😉
Tu feras une recherche sur l'inspecteur de système 😉
A plus
Gaëtan
Bravo @Gaëtan_DENIS, je n'y avais pas pensé !
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
😁
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.