Bonjour

J'en avais déjà parlé il y a quelques tps, mais par manque de tps, j'avais du laisser tomber...

Cette fois-ci, j'ai un exemple concret sous les yeux, que je peux partager.

Je vous laisse donc y jeter un oeil.

 

Un réseau tout simple, quelques diffuseurs piqués sur une gaine.

Les débits s'additionnent bien au début sur les 4 premiers diffuseurs, puis après la réduction, plus de somme, et encore après, le débit diminue!

 

Quelqu'un aurait une idée svp?


Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème de sommes de débits

0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
277 Visites
9 Réponses
Replies (9)

jacquesrigal3467
Advisor
Advisor

Salut @fruity101079 ,

 

Voila ce que j'obtiens sur les gaines, en revanche je ne m'explique pas la valeur sur la gaine après ta réservation.

D'ailleurs pourquoi ta réservation est un accessoire de gaines ?

En fait je pense que c'est la réservation qui pose problème.

jacquesrigal3467_0-1717682496276.png

Bonne journée.

Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.

EESignature

0 J'aime

fruity101079
Collaborator
Collaborator

Ça, c'est une magouille à moi.

L’intérêt est que la réservation récupère automatiquement la taille de la gaine pour s'adapter à elle, et aussi qu'elle se déplace en même temps que la gaine.

Maintenant, pourquoi elle pose problème? je ne vois pas. Ce ne sont que 2 connecteurs liés.

0 J'aime

jacquesrigal3467
Advisor
Advisor

@fruity101079 ,

 

Je pense que ta réservation influence le facteur de charge de tes gaines et modifie donc ton réseau.

Mes compétences s'arrête là je pense.

En revanche sur ma version de Revit chaque section de gaine à un débit.

 

bonne journée.

Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.

EESignature

0 J'aime

Gaëtan_DENIS
Advisor
Advisor
Solution acceptée

Heloooooooooooowww

 

Pas epu fier de moi j'ai trouvé ta blague ou l'explication...

 

Alors j'ai inspecté tes flux

 

Gatan_DENIS_0-1717687002221.png

 

Tu aspire 1380 m3 mais tu expulse 330m3

 

Gatan_DENIS_1-1717687076651.png

Donc le 1050 est la soustraction de ces valeurs

 

Ensuite pourquoi d'un côté tu as des bouches donc les connecteurs expirent et de l'autres qui inspirent. Il te faut défini le sens du flux. Bouche de soufflage on classifie en soufflage vers l'intérieur. Moyen mémo, l'air de soufflage va vers l'extérieur de la CTA pour aller à l'intérieur de ta bouche 😛

 

D'ailleurs il te faudra indiquer si sur ton connecteur tu as de la reprise du soufflage ou de l'extraction. En effet de ce C'est pour cela que l'on a des bouches distinctes de soufflage, de reprise..Gatan_DENIS_2-1717687175502.png

Voili voilà 😛

 

A te lire

 

Gaëtan

fruity101079
Collaborator
Collaborator

Ho mais c'est bon ça. Je ne sais pas comment tu affiches le sens du flux, mais c'est une bonne idée!

Quant aux bouches, le problème vient du fait que c'est une maquette BE qu'on vient de récupérer, et pour gagner du tps, on était parti pour ne pas tout reprendre...

Pas le choix finalement.

 

Merci en tout cas!

0 J'aime

Gaëtan_DENIS
Advisor
Advisor

Hello

 

Il faut faire attention à ce que l'on récupère des fois et le plus simple est des fois de tout reprendre 😉

 

Tu feras une recherche sur l'inspecteur de système 😉

 

A plus

 

Gaëtan

0 J'aime

jacquesrigal3467
Advisor
Advisor

Bravo @Gaëtan_DENIS, je n'y avais pas pensé !

Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.

EESignature

0 J'aime

Gaëtan_DENIS
Advisor
Advisor

@jacquesrigal3467 J'ai été touché par la grâce la semaine dernière 😆

 

Bonne journée!

 

Gaëtan

jacquesrigal3467
Advisor
Advisor

😁

Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.

EESignature