Bonjour,
j'ai modélisé une dalle métallique en tôle, pour vérifier sa tenue à une charge appliquée. Au départ je n'ai pas touché à cette option, j'ai laissé les paramètres par défaut et j'ai eu comme résultat une contrainte appliquée de 188 MPA inférieur à 235Mpa (limite élastique)
.J'ai trouvé la répartition étrange, et je suis allé coché sur Automatique au niveau du maillage. Et là les résultats sont complètement différents. j'ai eu comme résultat une contrainte appliquée 255 MPA supérieur à 235Mpa (limite élastique).
Je ne sais absolument pas comment choisir le maillage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Maillage dalle métallique
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
j'ai modélisé une dalle métallique en tôle, pour vérifier sa tenue à une charge appliquée. Au départ je n'ai pas touché à cette option, j'ai laissé les paramètres par défaut et j'ai eu comme résultat une contrainte appliquée de 188 MPA inférieur à 235Mpa (limite élastique)
.J'ai trouvé la répartition étrange, et je suis allé coché sur Automatique au niveau du maillage. Et là les résultats sont complètement différents. j'ai eu comme résultat une contrainte appliquée 255 MPA supérieur à 235Mpa (limite élastique).
Je ne sais absolument pas comment choisir le maillage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Maillage dalle métallique
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Simau. Accéder à la solution.
Les résultats sont très sensible à la taille des éléments finis.
Le maillage est très grossier sur la 1ere image.
Il faut choisir une taille d' EF compatible avec les dimesions de votre panneau.
Par exemple pour votre panneau régulier opter pour la méthode "Coons" avec une taille d'EF de 10, 20, 50 cm ( à tester selon les dimensions de votre panneau)
M. Agayr
Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Did your question get successfully answered? Then click on the ACCEPT SOLUTION button.
Les résultats sont très sensible à la taille des éléments finis.
Le maillage est très grossier sur la 1ere image.
Il faut choisir une taille d' EF compatible avec les dimesions de votre panneau.
Par exemple pour votre panneau régulier opter pour la méthode "Coons" avec une taille d'EF de 10, 20, 50 cm ( à tester selon les dimensions de votre panneau)
M. Agayr
Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Did your question get successfully answered? Then click on the ACCEPT SOLUTION button.
Bonjour , plus le pas de maillage est fin et plus les résultats sont fiables (en général) , fais une recherche dans les forums Robot, le sujet est traité et la méthodologie de maillage est indiquée.
Bonjour , plus le pas de maillage est fin et plus les résultats sont fiables (en général) , fais une recherche dans les forums Robot, le sujet est traité et la méthodologie de maillage est indiquée.
Ah super merci beaucoup. J'ai fait comme vous avez dit, je suis donc tombé sur un résultat beaucoup plus cohérent.
Ah super merci beaucoup. J'ai fait comme vous avez dit, je suis donc tombé sur un résultat beaucoup plus cohérent.
Merci pour votre réponse, je vais faire une recherche sur le forum, pour avoir plus d'informations à ce sujet.
Merci pour votre réponse, je vais faire une recherche sur le forum, pour avoir plus d'informations à ce sujet.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.