Здравствуйте!
Выполняю аэродинамический расчет.
Возникло несколько вопросов:
1) При подключении приточной установки (id 748869) к системе через 2 патрубка скорость на обоих участках устаналивается равной 0. При этом далее, после объединения, скорость рассчитывается корректно. Как сделать, чтобы скорость в патрубках рассчитывалась правильно?
2) Вентиляторы (id 778718, 754144) отнесены к двум системам. При этом система "Удаляемый-2" не отображается в диспетчере задач. Как удалить эту систему?
3) При выведении отчета о потерях в таблице Total Pressure Loss Calculations by Sections некоторые участки (к примеру, id 828556) имеют странный коэффициент потерь (-99999), который я не задавал, и, соответственно, большие отрицательные значения в паскалях. Что это значит? Как этого избежать?
Прикрепил файл с моделью в приложении, очень надеюсь на помощь. Благодарен буду и за другие замечания по модели.
Solved! Go to Solution.
Solved by aec.nn. Go to Solution.
Добрый день!
По поводу второго пункта всё просто. Наводите на вентилятор курсор и перебераете TAB пока не подсветиться система и выделяете. В диспетчере инженерных систем подсветиться место где лежит эта система. У вас она тут:
Ну и удалить прям из диспетчера.
По поводу третьего пункта: коэффициент 99999 ревит присваивает элементам, размеры которых не опознаны в таблицах ASHRAE, согласно которым идёт подсчёт потерь давления. Подробно тема обсуждалась тут: http://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/revit-ventilyatsiya-koeffitsient-ashrae/m-p/6017906#...
Если найдёте способ редактировать таблицы ASHRAE, напишите, пожалуйста.
2) Северник правильно сказал как найти и удалить систему не нужную. Обычно надо еще и объединить систему до и после вентилятора.... это делается так выделяется система "Изменить сисетму" и "Добавит в систему " Воздухораспределиель в том нужном конце.
3) сбоит при определении кэффициента ашрае. Можно выдлить один (это скорее всего курглый отвод), правой кнопкой выбрать "Выбрать все во всем проекте или на выбранном виде" и азначить им определение коэфииента не по ашрае, а определенного коэффициента из вашей практики. Так обычно надо сделать не только с ашраевскими, но еще и врезки и другие ленты, которые не вычисляет ревит. Я обычно так готовлю схему на расчет
По первому вопросу надо открывать проект, что сделать в данный момент не могу
Коллеги, вопрос тогда такого плана:
- берем один и тот же шаблон;
- создаем небольшой кусок из одинаковых объектов(тип воздуховодов, воздухораспределителей и отводов ОДНИ и теже)
Получаем:
- на 5 рабочих местах считает "Падение давление" -ХХХХХХХ,ХХ - как если бы элемент не определился и значений не нашел в таблицах,
- на 1ом рабочем месте все считает правильно.
Устанавливали с одного дистрибутива, заменяли папку с таблицами Ashrae.
Результат не изменился.
В чем может быть проблема?
Вы уверены, что всё совпадает?
Скорее всего, определение коэффициента k в вашем случае идёт по таблице ASHRAE CD3.2 (но не факт... ревит может перепутать тип определяющей таблицы). Она составлена для отношения радиуса воздуховода к радиусу изгиба отвода, равному 1 (т.е. r/D=1), а у вас на скриншоте он равен 1.5. Возможно, по этой причине элемент не распознаётся в таблице. Такое ощущение, что у одного пользователя, у которого всё работает, R=1.D, а у остальных по-другому.
Также вполне возможно, что там, где работает, k определяется по одной таблице, а у других - по другим. Принцип, по которому происходит подобное, мне не ясен. У меня, например, сейчас круглый отвод определяется по таблице Cd3-11. С чего бы - никак не пойму.
Но корень зла всё равно в недостаточной наполненности таблиц ASHRAE : )
Ниже текст таблицы Cd3.2:
# # # # # # # #
CD3-2 Elbow, Die Stamped, 90 Degree, r/D = 1.0 (UMC 1985, Report SRF785)
D, in.(mm) 3(75) 4(100) 5(125) 6(150) 7(180) 8(200) 9(230) 10(250)
Co 0.44 0.37 0.3 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24
=================================================================================
'Rev. Orig.
'Date 6/93
'By: HFB
Как видите, учитывается ничтожный ассортимент диаметров и один-единственный радиус изгиба отвода. С другими таблицами ситуация такая же. Хотите корректного расчёта - пишите свои формулы для dP.
P.S. Замена таблиц ASHRAE ничего не даст. Ревит по-прежнему будет определять коэффициенты согласно базовым значениям. У меня так... возможно, вы найдёте способ их корректного редактирования или замены.
Не уверен, что это зкономерность, но:
СЕЙ глюк выявлен на ПК где установлен Ревит 2016 или 2016 с 2015м..., там где один только 2015й все работает.
Отпишусь о решении моей проблемы.
Вся соль была в настройках Windows в разделе "Региональные настройки".
Поменяли "Разделитель..." с запятой на точку и все заработало.
Здравствуйте !
появилось ли решение корректного аэродинамического расчета средствами Revit (без Dynamo) ?
если ещё нет, есть ли у кого возможность связи с приближенными Autodesk для решения этой задачи ?
хотя бы получить мануал по расширению таблиц с коэффициентами или, на крайний случай, добавить редактируемый параметр К в семейства соединительных деталей воздуховодов (как для трубопроводов), чтобы можно было вписывать свои формулы в этот параметр.
На данный момент пользуюсь вариантом, который меня не устраивает: для всех отводов задаю метод определения потерь "коэффициент = 0,21...0,25", для переходов что-то подобное, а вот для тройников/врезок даже такого варианта не предусмотрели.
заранее спасибо!
Коллеги, возник вопрос по аэродинамическому расчету в Revit. По какой-то неведомой причине при подборе сечения высота воздуховода делается больше ширины. Как это исправить?
И второе, Revit не умеет делить систему на участки? Нужно вручную расставлять разделители, а потом удалять те, что не преобразовались в переходы?
Can't find what you're looking for? Ask the community or share your knowledge.