Revit 2017 стадии_ витраж

4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
tpancingkom
899 просмотров, 4 ответов

Revit 2017 стадии_ витраж

Добрый день. Возникла с витражем на Revit 2017.2 - если витраж , который возводится на стадии ОБМЕРЫ, вставить окно или дверь, которые возводятся на стадии ПРОЕКТ, то на стадии обмеры, куда вставляется это окно возникает пустое место. Как эту проблему решить?

4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Anonymous
в ответ: tpancingkom

@tpancingkom Добрый день!

 

В свойствах вида проверьте Фильтр по стадиям

 

стадии.PNG

 

Поставьте "Нет" или настройте через Управление - Стадии - Фильтры стадий

 

Стадии 2.PNG

 

 

Сообщение 3 из 5
tpancingkom
в ответ: Anonymous

Это тут не причем, с обычными то стенами такого не происходит, он почему то на это место устанавливает невидимую стену.

Revit forum1.png

Сообщение 4 из 5
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: tpancingkom

Попробуйте упростить. Целиком витраж сделайте без окон в одной стадии (ОБМЕРЫ), а потом целиком сделайте другой витраж с окном в другой стадии (ПРОЕКТ). Первый витраж на стадии ПРОЕКТ демонтируйте

Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn

Сообщение 5 из 5
tpancingkom
в ответ: Iliya.Glukhanyuk

ХитрО !)

Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.