Расчет падения давления в воздуховоде

3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
y.nosov
2777 просмотров, 3 ответов

Расчет падения давления в воздуховоде

   Коллеги, добрый день!

Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой - при создании системы воздуховодов получаю отрицательные значения падения давления. При этом если сделать систему прямоугольными воздуховодами с тройниками, как правило все работает, но если тут же изменить этой системе тип на круглые (с тройниками или врезками без разницы), то получается полная лабуда. Кто знает в чем причина и как это обойти??? Прилагаю скрины с примером.квадрат-тройники.jpgкруг-тройники.png

3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Anonymous
в ответ: y.nosov

Вместо коэффициента по таблице ASHRAE в свойствах круглых фитингов укажите вручную коэффициенты потерь, тогда не будет отрицательных значений

Теги (1)
Сообщение 3 из 4
y.nosov
в ответ: Anonymous

   Спасибо за ответ! Ошибка как я понимаю заключается в том, что при данных условиях Ревит не находит нужное значение коэффициента и подставляет -9999... Забивать в ручную коненчо надежнее, но все-таки трудоемко да и выглядит как-то странно при такой анонсированности 5-й редакции таблиц АШРАЕ в Ревит. Неужели нет патчка или способа подправить какой-нибудь конфигурационный файл? Татьяна, вы вводите все значения вручную???

Сообщение 4 из 4
Anonymous
в ответ: y.nosov

Пока нет патча( к сожалению. Пока не испрявят прийдется помучаться)