Umgang mit Formel bei 'inkonsistenten Einheiten'

Umgang mit Formel bei 'inkonsistenten Einheiten'

hem-kap
Contributor Contributor
929Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5

Umgang mit Formel bei 'inkonsistenten Einheiten'

hem-kap
Contributor
Contributor

Hallo Zusammen,

ich scheitere an einem 'kleinen' Problem in der Parametrik einer neuen Familie:

Beim Einsetzen der Familie soll nur die Dachneigung (DN) eingegeben werden müssen.
Dann muss ich einen Längenwert errechnen,
zB so: LAF=75-DN
Da die Dachneigung ein Winkelparameter ist bekomme ich hier die Fehlermeldung 'inkonsistente Einheiten'.
Wie kann ich den Zahlenwert aus DN extrahieren (INT oder sowas ähnliches) ?
Oder ich gebe DN als Zahl an und errechne dann daraus einen Winkelparameter ?

Vllt. kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Danke !

Viele Grüße
Heiko
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
930Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5

heinrich.boldt
Collaborator
Collaborator
Akzeptierte Lösung

Hallo Heiko

 

schon mal probiert in der Formel einen Multiplikator in die gewünschte Einheit verwenden?

eine Zahl wird zu einer Einheit, wenn du diese Zahl mal einen Einheitswert nimmst
hier ein Beispiel: 22*1°= 22°

so habe ich meist solche Themen gelößt.
Viel Erfolg

Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn

Autodesk Expert Elite Member

REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine 🙂 )

NEU – Wand teilen > Parameter übernehmen  | 
Fenster und Fassaden frei gestalten - ohne eine separate Familie bauen zu müssen |  Treppe mit verschiedenen Lauftypen (z.B. Stärke)  | Tolle Erweiterung für die API und Dynamo- bitte VOTEN 

Nachricht 3 von 5

hem-kap
Contributor
Contributor

Hallo Heinrich,

Danke, das ist perfekt !

Die Eingabe passiert als Zahl, danach wandele ich in Grad und Länge um wie ich es brauche, genial.

Viele Grüße
Heiko
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 4 von 5

Daniel.Elbers
Enthusiast
Enthusiast
Akzeptierte Lösung

Hallo Heiko,

wenn Du die Dachneigung in Grad angeben möchtest musst Du in der Formel die Einheiten anpassen.

Dazu stellst Du die Formel wie folgt um:

 

LAF = 75 -(DN/1°*1)

 

Bei mir wurden dann aus den 75 und der 1 automatisch Millimeter. Wenn die Angabe in Zentimetern oder Metern sein soll, muss man das Format hinter die Zahlen schreiben. Ich hoffe das hilft nochmal weiter.

Nachricht 5 von 5

hem-kap
Contributor
Contributor

Hallo Daniel,

prima, das ist ja sehr elegant gelöst.
Danke !

Viele Grüße
Heiko
0 „Gefällt mir“-Angaben