IŞIK EKLEDĞİMDE EK TE DE GORULEN SORUNLA KARŞILASIYORUM MALZEMIN ALTINA ISIK GECIYOR BUNU NASIL COZEBILIRIM ACABA
Çözüldü! Çözüme gidin.
ceyhunhurcan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
merhaba @uluburhann
biraz daha konuyu açar mısınız ?
genel olarak revit'in kendi içinde mi çözmeye çalıştınız.
yardımcı programlar üzerinden enscape vb ile daha doğru bir çözüm olabilecektir.
kullandığınız revit family içindeki ışık dağılımını değiştirin ve veya fotometrik web dosyası .ies değiştirerek ( aydınlatma şiddeti ve ışık dağılımı değiştirerek biraz daha çözüm olabilecektir. Lakin tavan açık olduğundan ışık huzmesi geçiş yansıma vb yapabilir.
bu tarz durumlar için yurt dışı forumlarında photoshop gibi düzenleme metotları önermişler.
not: ekran kartı vb. durumlara girmiyorum. sizde görününen ışık ayarı başka bir pc de olmayabilir.
isterseniz buraya yüklerseniz de durumu kontrol edebiliriz.
iyi çalışmalar.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Merhaba, Isigin altinda kullandiginiz malzemenin yapisi ile alakali bir durum gibi duruyor, sanirim malzemenin katmani isik akisini sizdiriyor. Ayni durum duvar ile malzemenin birlestigi yerde de var gibi.
Dosyanizin kucuk bir kismini paylasma durumunuz var ise yardimci olabiliriz diye dusunuyorum, yada Lighting fixture altinda bulunan malzemenin yapisini ve konumunu incelemenizde fayda var.
dosyayı burdan paylaştım dediğiniz şeylerdende kaynaklı olabilir tam anlıyamadım ışık hüzmesinin alta geçmemeis için ne yapabilirim ışıklandırmada yeniyim
Merhaba @uluburhann
projeyi inceledim.
yapılacakları sırası ile yazayım istersen.
1: asma tavan yansıma düşür.
2: ışık altında generic model olarak değil wall olarak üretmelisin ( saydam veya yarı saydam şeklinde gözüküyor.)
not bir çok model üretebilir ben kolay olsun diye wall dedim.
yaptığın o işaretki kısımlar duvar ile bir bütün değil , o yüzden aralardan ışık hüzmesi olması normal o kısımları duvar tarafının içine geçir veya çok iyi bir şekil de birleştir. ( tavsiyem içine geçirip join yapman ) ben öğle yaptım.
3. ışık kaynağı ile çok söyleyemem. Lakin burada kafa karışıklığı olmasın diye sizin mevcut family^kullandım.
sadece ışık kaynağında değişiklik yaptım.
Not: üst tavan en ışık kaynağınızın yayılım eğrisini geçerse her zaman bu tarz sorunlar ile karşılaşmanız muhtemel , o yüzden hesaplamalar ile gitmeniz de fayda var .
4. sonuç olarak istemiş olduğun aşağı geçmemesi durumunu oluştu. 🙂
aslında yapılabilecek ufak dokunuşlarla sorun çözüme gidiyor gibi.
sizde inceleyin.
herhangi bir durumda tekrar yazabilirsiniz.
kolay gelsin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.