Message 1 sur 20
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour
J'ai créé une famille d'équipement de génie climatique, pour faire simple, c'est un cube avec 3 connecteurs, un conduit de fumées, un air neuf et un soufflage.
Une fois chargée, la cheminée, ca va.
Le soufflage, ca va.
Mais lorsque je tire l'air neuf, celui-ci passe en soufflage. Et si je force le système sur air neuf, alors c'est l'autre connecteur qui bascule en air neuf également (la fumée reste fumée par contre).
Je pensais que ca venait du fait que j'avais lié les 2 connecteurs (pour avoir le même débit), mais même en déliant, le problème est toujours là.
J'ai également testé en mettant ce connecteur en global, mais ca ne change rien.
Comment faire?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.