Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de 
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

Absence de système de distribution

2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Anonymous
938 Visites, 2 Réponses

Absence de système de distribution

Anonymous
Non applicable

Bonjour,

je travail sur la version 2021 de revit et une fois mon panneau monophasé ( tableau électrique ) posée, impossible de l'associer a un système de distribution. 

suite au autre question poser j'ai essaye de trouver la solution mais impossible, je ne trouve pas de solution.

Merci pour le temps que vous prendrez. 

 

0 J'aime

Absence de système de distribution

Bonjour,

je travail sur la version 2021 de revit et une fois mon panneau monophasé ( tableau électrique ) posée, impossible de l'associer a un système de distribution. 

suite au autre question poser j'ai essaye de trouver la solution mais impossible, je ne trouve pas de solution.

Merci pour le temps que vous prendrez. 

 

2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alexandre_tatri
en réponse à: Anonymous

alexandre_tatri
Participant
Participant
Solution acceptée

Bonjour Enzo,

il faut que la tension et le nombre de pôle, au connecteur du panneau, correspondent aux attentes des systèmes de distribution définis dans les paramètres électriques.

S'il s'agit d'un panneau monophasé alors la tension au connecteur doit être exactement celle définie par défaut dans le gabarit électricité attend 230V, pour les pôles monophasé = 1 pôle

Pour info, la famille de panneau "Tableau Divisionnaire encastré 230V" du gabarit électricité comprend 1 erreur (le nbre de pôle définit par défaut sur 3) ce qui empêche la sélection du système de distribution 230V AC ou 400V AC, il faut donc entrer dans la famille et modifier le nbre de pôle du connecteur sur 1.

Bonne journée, Alexandre

 
 

 

 

0 J'aime

Bonjour Enzo,

il faut que la tension et le nombre de pôle, au connecteur du panneau, correspondent aux attentes des systèmes de distribution définis dans les paramètres électriques.

S'il s'agit d'un panneau monophasé alors la tension au connecteur doit être exactement celle définie par défaut dans le gabarit électricité attend 230V, pour les pôles monophasé = 1 pôle

Pour info, la famille de panneau "Tableau Divisionnaire encastré 230V" du gabarit électricité comprend 1 erreur (le nbre de pôle définit par défaut sur 3) ce qui empêche la sélection du système de distribution 230V AC ou 400V AC, il faut donc entrer dans la famille et modifier le nbre de pôle du connecteur sur 1.

Bonne journée, Alexandre

 
 

 

 

Message 3 sur 3
Anonymous
en réponse à: alexandre_tatri

Anonymous
Non applicable
Bonjour Alexendre,
merci beaucoup pour cette aide.
0 J'aime

Bonjour Alexendre,
merci beaucoup pour cette aide.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.