ISO出图中一边法兰图标里会有管件法兰,在板式法兰中会有这样情况,用的SKEY=FLSW,带颈的法兰图标就不会出现这样状况
已解决! 转到解答。
由 张文潇|夜开荼蘼 解答. 转到解答。
是很奇怪。
你新建一个项目,也是这样的情况么?
We.Tanks
A couple of Fusion 360 improvement ideas that could your vote/support:図面一括印刷
你把第二张图片截图范围再扩大一点,或者上传局部模型。
好像是自带参数化的问题
我创建元件库时选择法兰标准里的CPFLR和CPFW_F_SF两种不同的法兰参数化模型,都是同样的SKEY值,CPFLR做出来的板式法兰就有问题
板式平焊法兰与带颈平焊法兰板式平焊法兰的ISO设置板式平焊法兰的ISO效果带颈平焊法兰的ISO设置带颈平焊法兰的ISO效果
板式平焊的法兰ISO设置为TYPE=FLANGE,SKEY=FLFL
带颈平焊的法兰ISO设置为TYPE=FLANGE,SKEY=FLSO
另外你检查一下板式平焊法兰元件库的端口2啮合长度,带颈平焊法兰元件库的i值是否正确。
板式平焊法兰的啮合长度代表含义带颈平焊法兰的插入深度值i代表含义
您好!请问您的问题解决了吗?如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击 【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
板式平焊法兰的iso图和颈式对焊法兰的ISO图,测量点板式是在法兰两端。颈式法兰却在两片法兰内侧。我设置的板式法兰也是这种情况。请问这怎么才能修改过来?
@蓝人鲨 已写: 好像是自带参数化的问题
对的,其实就是不能选s1和s2挨在一起的模型,不然出iso图就会这样。
李榕华
13489140049@qq.com
按照你的方法板式法兰SKEY值为FLFL,也设置了啮合长度,阀门法兰ISO图都正常了,但是单独二个法兰出ISO时,只有一个法兰上显示焊点,另一个法兰不显示焊点,这是什么问题呢?我看你的ISO上面 单独二个法兰都有焊点。
换一个模板试试呢,是不是每次都这样。根据你提供的图片设置是正常的,最好能上传你的包含管道法兰紧固件的等级库,我来检查测试一下才能判断。
@594552998 您好!请问您的问题解决了吗?是否还需要帮助?