Acotar diametro de chimenea

Acotar diametro de chimenea

Anonymous
No aplicable
665 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2

Acotar diametro de chimenea

Anonymous
No aplicable

Buenas tardes

Una consulta, quiero acotar el diametro de una chimenea que he creado como familia pero en la vista de elevacion, esto es posible???, tampoco puedo acotar en la vista de elevacion el diametro de cualquier otro ducto

A ver si me apoyan con esta informacion

Gracias

0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
666 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2

samuelsanf
Mentor
Mentor
Solución aceptada

Saludos @Anonymous,

 

La posibilidad de dimensionar elementos curvos sección (no es posible en elevación) es una de las nuevas características de las versión 2019 de Revit, lamentablemente no es posible hacerlo en versiones anteriores.

 

Elementos como Ductos, Tuberías y Conductos no necesitan dimensionarse, ya que con una etiqueta que indique su diámetro es suficiente.

 

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/def...

 

Sin embargo, puedes ayudarte de una Línea de Detalle para dimensionar el diámetro de tu chimenea, o también crear un Parámetro Compartido en la familia y cargarlo al proyecto, para crear una etiqueta que lea ese parámetro y pueda reflejarlo.

J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature