Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, шаблоном для Revit 2017 для создания проекта по разделу "Электрооборудование силовое и электроосвещение".
Solved! Go to Solution.
Solved by Zhebelev_S. Go to Solution.
Всем добрый день!
По скаченному выше шаблону во всех возможных вариантах нулевая жила считается 95 мм². При сечении фазной жилы и заземления в 2.5 мм². Где копать?все уже перебрал...
Отбой тревога!
В Revit ноль считается по ДИАМЕТРУ а не по типоразмеру, прописал реальные диаметры по кабелям и все стало отл!
Добрый день!Юзаю Ваш шаблон по элекрике и столкнулся с неожиданной проблемой, загрузил семейство линии обрыва из шаблона АР, КР и удивился что маскировка не маскирует!Если быть точнее то маскировка не маскирует аннотации и связаные модели Revit (привязана архитектурная модель).Нарисовал маскировку отдельно и та же фигня!Более того непрозрачная сплошная штриховка ведет себя так же...НО!При смене дисциплины на архитектуру все становится нормально...задумался крепко...в других шаблонах при смене дисциплины все норм. Прошу пояснить может где стоит секретная галка которую я никак не найду(
Вновь отвечу на свой же вопрос, но всем я думаю будет полезно.
Проблема известная даже самому Autodesk, о чем он пишет в Knowlage.
Вот ссылка
Надо просто убрать галку в настройках электротехнических систем "Построение невидимых линий MEP" и тогда все приходит в норму.
Товарищ извини что не отвечал. Нотификации почему то не приходили - заглянул и увидел тут сообщения чисто случайно. Впредь буду постараться отвечать. Как только отпуск закончится )))
Всем привет! У меня при создании проекта выдается сообщение про отсутствующий плагин CableTrayEvents: Updater Tray Modified. Не подскажете, он откуда ставится? С SLD Revit 1.10? Или с плагином от OSTEC?
Судя по названию ошибки я более склонен к ошибке плагина Ostec. Вы выполнили установку данного плагина в соответствии с инструкцией от производителя? Важно загрузить все необходимые семейства и скопировать параметры проекта из шаблона Остек.
Привет, давненько не заходил) Ничего не изменилось? Кстати, так и выдается сообщение про отсутствующий плагин CableTrayEvents: Updater Tray Modified. от OSTEC все установил, и все равно...
Коллеги, всем привет!
Подскажите что лучше использовать в работе:
Revit MEP или Revit + MagiCad-Электрика?
Нет опыта использования, не знаю что удобнее и лучше в работе над созданием проекта ЭОМ.
@Zhebelev_S написал (-а):Судя по названию ошибки я более склонен к ошибке плагина Ostec. Вы выполнили установку данного плагина в соответствии с инструкцией от производителя? Важно загрузить все необходимые семейства и скопировать параметры проекта из шаблона Остек.
Кстати, ошибку генерировал именно плагин OSTEC. Я просто отключил сообщение об ошибке в шаблоне, и все работало нормально после установки плагина и добавления необходимых параметров. Но те, кто далее открывали проект БЕЗ этого плагина, получили снова ту же ошибку.
Рекомендую установить версию 2.01 плагина Остек. Там пофиксали некоторые баги
Добрый день, согласен немного не точно описал проблему. Суть в том что, сечение нуля также рассчитывает 95 мм2 , вместо 2.5 и 1.5. Попытался как описано выше поменять диаметры проводов, через настройки электротехнических систем. После этого при сохранение настроек , ревит зависает. Что делать так и не разобрался...
не сталкивался с такой проблемой... Это во всех проектах/компьютерах, или только в одном такая проблема возникает? Можете прислать файл проекта, где можно это повторить?
@Zhebelev_S написал (-а):Рекомендую установить версию 2.01 плагина Остек. Там пофиксали некоторые баги
Скачал, спасибо, буду пробовать. А не подскажете, есть ли подобные плагины (лучше бесплатные), от других производителей. Не только лотков, может быть для других категорий электрики?
Из относительно новых мне понравился плагин Schneider Electric по шинопроводам Bimbusway. Правда я тестил бета-версию. Может уже и окончательный релиз есть.