Доброго времени суток!
Работаю со внутрянкой, в основном с коммерческими площадями. Очень часто возникает необходимость устройства потолков типа грильято или армстронг, реечных потолков и им подобных. Направляющие таких потолков и ячейки обычно отображаю на планах штриховкой (это нужно заказчикам и строителям, чтобы выбрать оптимальную точку начала раскладки с наименьшим числом подрезок). Проблема возникает, когда подключаются смежники, они этих штриховок не видят, в следствии чего диффузоры, фанкойлы, светильники и т.п. постоянно попадают на направляющие элементы подвесных потолков.
Как можно решить такую проблему?
Это, как я понимаю, должно быть какое-то семейство на основе обычных потолков (чтобы иметь возможность вставить туда вент. оборудование и свет) с возможностью перемещать стартовую секцию раскладки. При этом направляющие должны выделяться из плоскости секции. Возможно ли создать такое семейство в ревите? Если возможно, может быть, кто-нибудь подскажет, как?
Или, может, есть ещё какие-то варианты?
Solved! Go to Solution.
Solved by qwero. Go to Solution.
Оборудование, монтируемое в потолок выполняется семействами с основой "потолок". Но проблема в том, что в подшитых файлах семейства не определяют ни потолки, ни стены, поэтому всякие светильники/шкафы и подобные семейства с основами выполняют с основой "грань".
Семейства - создать: типовая модель на основе грани. В самом редакторе семейств выбрать нужную категорию (светильник, оборудование и т.д.)
А как происходит работа со смежниками? Если вы делаете потолок с разбивкой на панели. то они должны все это видить и размещать своё оборудование с учетом направляющих.
Это всё понятно, проблема не в этом, а в том, чтобы смежники могли видеть направляющие элементы подвесного потолка.
qwero написано:А как происходит работа со смежниками? Если вы делаете потолок с разбивкой на панели. то они должны все это видить и размещать своё оборудование с учетом направляющих.
Что вы подразумеваете под "разбивкой на панели"? Я сейчас делаю многослойный потолок, которому задаю необходимую штриховку через диспетчер материалов. При таком раскладе смежникам всё равно, что я потолок из ГКЛ ставлю, что армстронг, они в любом случае видят только плоскость без разбивки.
Смежники, подключив ваш файл как связанный, могут настроить видимость потолков как им удобно.
Если вы делаете потолок и назначаете для поверхности моделирующую штриховку, соответствующую реальным размерам панелей, то и они могут все это получить в своем проекте и точно расставить оборудование.
qwero написано:Смежники, подключив ваш файл как связанный, могут настроить видимость потолков как им удобно.
Если вы делаете потолок и назначаете для поверхности моделирующую штриховку, соответствующую реальным размерам панелей, то и они могут все это получить в своем проекте и точно расставить оборудование.
Спасибо, поняла! Посмотрю, что у них в настройках.