Подскажите, в чем проблема или ее нет вовсе? В приложенном семействе при смене масштаба масштабируется вложенное семейство УГО(на средней и низкой детализации). Пробовал отключать галочки масштаба аннотаций, не помогло
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Масштаб вложенного семейства УГО в родительском семействе
Solved! Go to Solution.
Solved by mustalmaz. Go to Solution.
Здравствуйте. Данный тип семейств всегда масштабируется вместе с чертежом. Они для этого и сделаны. Это же "условное графическое обозначение" оно должно быть читаемым. Можно поправить само семейство уменьшив базовый размер. Но я своим такое запрещаю - говорю, что неверно выбран масштаб чертежа, если УГО не устраивают 🙂
Вообще в само семейство можно ввести коэффициент масштаба, где вы сможете регулировать размеры (х0.5, например)
Посмотрите для примера как сделано это семейство, в нем есть 2D и 3D УГО для схем, причем 3D сделано с возможностью масштаба, чтобы было читаемым и не было разрывов в месте подключения труб.
Возможно, но в М1-100 при низкой детализации я получаю такой вот тройник.
Да, тут похожее семейство, но УГО крана масштабируемое-намеренно, т.к. сама арматура будет мелкая на планах и схемах, но для соединителей труб такое масштабирование УГО не требуется и семейство УГО не связано параметром "масштаб". Не очень понимаю какими настройками отключается "самовольное" масштабирование вложенного УГО
Добрый день! Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community! 😀 Рада, что участники Сообщества помогают вам найти ответ. Пока идет дискуссия, пожалуйста, сообщит, в какой версии (год) программы вы работаете?
Сам задаю вопрос, сам решаю😀
Если вложенное семейство имеет категорию "типовые аннотации"- оно масштабируется вместе с чертежом. Если вложенное УГО той же категории что и родительское, например "арматура труб-в"-то оно не масштабируется вместе с чертежом. Вот что я хотел выяснить)
Can't find what you're looking for? Ask the community or share your knowledge.