Merhaba
ekte, yapmaya çalıştığım bir modeli paylaşıyorum. Bu modelde b/h=1/6 özelliğinden dolayı bu şartlara sahip düşey taşıyıcı elamanları srtuctural wall olarak tanımladım. Ancak kesti aldığım noktada da görüleceği üzere bir sorunla karşılaştım.Properties sekmesinde kesitte görülen elamana ait veriler normalken, kesitte boyu olması gerekenden az
Kiriş, perde duvar birleşimleri de çok normal gelmedi. Ekteki modeli bu noktalara göre inceleyip bilgi veren olursa sevinirim.
Not: Join işleminde D’BİM TOOLS adlı firmanın bir eklentisini kullanıyorum.
Çözüldü! Çözüme gidin.
serhatergindogan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
selmanyesil tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
Perde duvar elemanınız "Highlighted walls are attached to, but miss, the highlighted targets" hatası veriyor.Hatanın anlamı; duvarınız fiziksel olarak bir döşemeye yada çatı elemanına bağlanamıyor demektir.
Bu yüzden Perde boyunuz kısa kalmış ve düzgün join edilememiş.
Hatayı düzeltmek için duvarınızı seçtikten sonra show related warnings > Detach Targets > OK işlemlerini takip etmelisiniz
Selman YEŞİL
Selman YEŞİL - Linkedin / Youtube
cvbnız için teşekkürler,evet bu şekilde halloldu.ekte farklı bir çzöüm yolu sunulmuş,onuda paylaşıyorum.Bilginize