Здравствуйте! Можно ли в Ревите создать стену так, чтоб для архитектурных черетжей и 3д видов она была с облицовкой, а для конструкторских вещей( виды, расчеты) она была только несущая часть???
Или надо сразу рисовать отдельными стенами облицовку, утеплитель, отделку и несущую часть????
Про то что на плане можно выключать видимость линий это я знаю, а вот на 3д и в расчетах как???
Solved! Go to Solution.
Solved by Severnik. Go to Solution.
Приветствую!
Вопрос достаточно интересный, причём древний, как Revit.
Однозначно нет способа скрыть отдельный слой на 3D, кроме использования инструмента "детали", и однозначно это не лучший способ для решения этой проблемы. Выход один, и вы его описали - рисовать 2 ~ 3 стены вместо одной.
Тут на самом деле всё зависит от того, работаете вы с конструктором в одном файле, или используете ссылки.
Если ссылки - то рисуйте стены так, как вам хочется (сразу многослойные). Конструктор скопирует их себе через "копирование /мониторинг" или построит заново (тут всё зависит от того, как привык работать конструктор).
А вот если один файл используете, то все несущие (!) стены нужно делать "псевдо-многослойными", т.е. строить отдельно несущую (не забудьте рисовать ее несущей стеной) и ненесущую части, с корректными привязками, с созданием зависимостей и объединением. Такая стена будет выглядеть как один объект, в нее будуткорректно вставляться окна / двери, а у конструкторов будет отображаться только несущая часть.
Для облегчения жизни предлагаю использовать плагин smart walls (платный) - сам разделяет стены на отдельные слои
И вариант попроще (но тоже очень интересный) - room finishing (беслатный) - строит однослойную стену по периметру помещения
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Я эту проблему решил (для себя) настраиванием параметра "Cut Line Styles" в окне "V/G Overrides" назначением цвета линий слоям которые нужно убрать на "White" и если в материалах назначены штриховки для слоев то надо выключит эти штриховки.
К сожалению есть некоторые недостатки - артефакты на стыках стен. Но не на всех, в зависимости от примыкания стен.
Наверно единственный вариант для автоматического просвечивания деталей это поставить в свойствах вида показывать ВСЕ скрытые элементы.
Но тогда просвечиваться будет всё.
Ясно. Спасибо!
А в чем причина знаете? Почему так недооценили части стен и не дали им такое же свойство исходных стен?
Вообще задача у меня сделать раскладку плит перекрытия. И чтобы под этими плитами была видна ширина опирания пунктиром.
В общем-то я думал получить вот такой план (плиты справа) без использования инструмента Показать невидимые линии элемента.
Предлагаю такой вариант: