Heat Gain Through Partition Wall

1 رد 1
رد
رسالة 1 من 2
badranm2060
366 مرات المشاهدة, 1 رد

Heat Gain Through Partition Wall

حساب احمال التبريد على الرفت 2019 لا يدخل حمل الحرارة المكتسبة خلال الجدار الفاصل Partition Wall

1 رد 1
رسالة 2 من 2
Mahmoud.Ziedan
ردًا على: badranm2060

@badranm2060 

it depends on the adjacent space between the wall.

if the same spaces have the same temperature or zone then the heat gain will be ignored