Oi pessoal!
Estou tentando fazer a verificação por norma de um perfil dobrado, adicionei a norma EN 1993-1:2005/A1:2014 e marquei a opção de perfil de parede fina.
Porém, ao fazer a verificação, aparece o seguinte aviso:
Como posso solucionar essa questão?
O perfil que estou avaliando é um Ue 50x25x1,2.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por CaioSaporito. Ir para Solução.
Olá @lucascorreia5BPGQ.
Acredito seja uma limitaçãdo do Robot ou do Eurocode mesmo.
A solução seria calcular o Mcr em uma outra ferramenta e alimentar o valor na opção "user".
Caso a sua peça nao tenha momento fletor significativo, tenha somente compressão, acredito que esse aviso nao vai afetar seus resultados de resistencia a compressão.
Sds,
Caio
Entendi, @CaioSaporito. Muito obrigado pela resposta!
Então não seria muito indicado usar o Robot para essas aplicações de perfil dobrado sem utilizar esse cálculo?
Porque vi nos resumos dos cálculos que ele calcula alguns momentos fletores.
Uma pena essa limitação!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.