Bonjour.
En analysant les combinaisons saisies dans le fichier RGL pour le règlements Marocain (BAEL 91 rev 99 et RPS 2000 rev 2011) il apparait pour les cas simsiques que les combinaisons sont fausses.
En effet, les combinaisons de Newmark générées devraient ponderer alternativement Sx et Sy de +/- O,3 / +/- 1
Soit:
Sx+0,3 Sy
Sx - 0,3Sy
-Sx+0,3Sy
+Sx - 0,3Sy
0,3 Sx+Sy
0,3 Sx-Sy
-0,3 Sx+Sy
-0,3 Sx-Sy
Or la boite de dialogue dont capture est jointe ne fait pas ça (elle combine avec gamma A qui est 1).
Il faudrait définir 0,3 en Xi 1 pour pouvoir combiner comme sur la capture d'écran ci après en définissant 0,3 dans Xi1 comme ci après, sinon les combinaisons générées sont fausses.
Le souci c'est que pour le calcul des fondations au DTU 13.12 il reprend les même combinaisons ce qui empeche de réellement contrôle sous charge sismique (sinon saisir à la main dans le tableau des charges ce qui est très fastidieux).
Pouvez vous corriger dans le prochain hotfix svp ? ou ai je loupé qqch ?
D'avance merci. @Francois.Augiere
Résolu ! Accéder à la solution.