Coefficient de flambement d'une panne si présence lierne

Anonymous

Coefficient de flambement d'une panne si présence lierne

Anonymous
Non applicable

 

Bonjour,

 

Lorsqu'une une lierne est fixée sur l'âme d'une panne, peut-on considérer que la longueur de flambement autour de l'axe z (local) de la panne est divisée par 2 ?

Et ainsi rentrer 0.5 dans les paramètres de flambement lors de la définition de la barre ?

 

PS : Screenshot en PJ

 

Merci d'avance

0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 489 Visites
3 Réponses
Replies (3)

Simau
Mentor
Mentor

Salut @Anonymous

 

La réponse est oui.

 

M. Agayr
Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Did your question get successfully answered? Then click on the ACCEPT SOLUTION button.

EESignature

0 J'aime

Simau
Mentor
Mentor
Solution acceptée

Petite correction,

 

à condition que la lierne soit bloquée au faitage et au niveau de la sablière.

M. Agayr
Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Did your question get successfully answered? Then click on the ACCEPT SOLUTION button.

EESignature

0 J'aime

Anonymous
Non applicable

Merci pour votre réponse !