Bonjour,

j'ai réalisé deux modèle de structure :

- un avec un plancher type coque

- l'autre avec un plancher type panneau rideau.

puis j'ai appliqué la charge thermique sur la poutre (dtx = -20°C).

les résultats sont extrêmement différent, à tel point que je me demande si l'application des charges thermiques en présence d'un élément de type coque ne nécessite pas un paramétrage spécifique.

modèle de plancher : coquemodèle de plancher : coquemodèle de plancher : panneau rideaumodèle de plancher : panneau rideau


Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
charge thermique

0 J'aime
Solutions acceptées (1)
534 Visites
2 Réponses
Replies (2)
Message 2 sur 3

Simau
Mentor
Mentor
Solution acceptée

@geniecivil2021 

Le diaphragme rideau ne sert qu' à transmettre son poids et les charges qui lui son appliquées.

Il joue le même rôle qu'un bardage et ne participe pas à la rigidité de la structure

 

Temp.jpg

 

temp2.jpg

 

M. Agayr
Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Did your question get successfully answered? Then click on the ACCEPT SOLUTION button.

EESignature

0 J'aime
Message 3 sur 3

geniecivil2021
Participant
Participant

si j'ai bien compris c'est normal d'avoir un tel décalage et que y'a pas à réaliser un paramétrage spécifique.

merci