Bonjour,

Lors de la déclaration des cas de charge d'exploitation sous Robot nous avons en sous nature la catégorie E2 concernant l'Eurocode.

La catégorie E2 concerne les charges à usage industriel mais celle-ci ce décline en E2-a, E2-b et E2-c.

Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre ces 3 sous-nature sachant que je n'ai pas accès à l'annexe nationale française de l'Eurocde ?

Solutions acceptées (1)
7 739 Visites
5 Réponses
Replies (5)
Message 2 sur 6

Francois.Augiere
Alumni
Alumni
Solution acceptée

E2-a : Installations et unités de production, Psi0=1.0, Psi1=1.0, Psi2=1.0                                                                                                      
E2-b : Matériels roulants lourds liés à la manutention des produits ou à l'entretien des machines, Psi0=1.0, Psi1=1.0, Psi2=0.3
E2-c : Personnel, approvisionnement en produits, déchets et matériel roulant léger, liés eu fonctionnement des machines, Psi0=0.7, Psi1=0.7, Psi2=0.6

 

 

Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci



Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 3 sur 6

Anonymous
Non applicable

OK, Merci pour la réponse rapide.

0 J'aime
Message 4 sur 6

Damien26199
Advocate
Advocate

Bonjour

 

Je déterre un assez vieux message, mais tant pis :

 

Je ne retrouve pas, ni dans l'Eurocode 0 ou 1, ni dans les annexes nationales, cette subdivision en E2a, E2b et E2c, et les coeff Psi correspondants...

 

Pouvez vous me dire d’où proviennent les infos réglementaires concernant ce type de charge d'exploitation ?

 

Merci par avance

 

Cordialement

Damien
BE Perspectives
0 J'aime
Message 5 sur 6

Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support

Bonjour,

 

Ces sous catégories de la catégorie E2 ont été ajoutées afin de respecter les prescriptions de La NF EN 1990_2003 de décembre 2011.

Le tableau A1.1 de la clause A1.2.2 fait apparaitre cette différenciation.

Cordialement

 



Guillaume Chazal
Message 6 sur 6

Damien26199
Advocate
Advocate

Re-bonjour

 

Vu et retrouvé dans l'annexe nationale de l'EC 0...

 

Merci

Cordialement

Damien
BE Perspectives