CALCULS DEVERSEMENT EC3

CALCULS DEVERSEMENT EC3

ArnaudFRICAUD6907
Advocate Advocate
2 758 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4

CALCULS DEVERSEMENT EC3

ArnaudFRICAUD6907
Advocate
Advocate

Bonjour,

J'ai repéré, à mon avis, une petite coquille dans le calculs du Mcr.

Les résultats de Mcr sont différents suivant que l'on rentre un coefficient de longueur de déversement (ex : Lcr = 0.5 lo) ou que l'on rentre une longueur de flambement lz (dans ce cas Lcr = lz dans RSA).Pourtant RSA indique le meme Lcr dans la note de calculs.

Faites le test sur une poutre sur 2 appuis .

Je vous joints mes résultats.

 

0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 759 Visites
3 Réponses
Replies (3)
Message 2 sur 4

Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée

Bonjour,

 

La différence se situe au niveau du rapport kz/kw.

Le moment critique de déversement est déterminé à partir de la formule visible sur l’image ci-dessous.

 

MCR.png

 

Lorsque vous utilisez comme hypothèse de départ: coefficient Lz=0.5 et Lcr=L0, kz/kw est supposé égal à 1.

Lorsque vous utilisez comme hypothèse de départ: coefficient Lz=1 et Lcr=0.5 L0, kz/kw est supposé égal à 0.5 d’où la différence de résultat.

 

Comme indiqué dans notre 3ème Webinar consacré au dimensionnement acier, pour un dimensionnement à l’Eurocode, nous déconseillons d’utiliser ces deux méthodes de réduction des longueurs.

Il est dans ce cas recommandé d’utiliser les raidisseurs intermédiaires afin que les tronçons le long de chaque pièces soient clairement identifiés pour le calcul de C1 et C2 (rapport des moments de flexion aux extrémités).

 

Pour l’exemple simple suivant :

 

HEA200 de 5 m de portée entre deux appuis rotule sous poids propre, vous trouverez :

 

Mcr=382.45KNm si  vous utilisez comme hypothèse de départ : coefficient Lz=1 et Lcr=0.5 L0.

Mcr=545.54KNm si  vous utilisez comme hypothèse de départ : coefficient Lz=0.5 et Lcr=L0.

Mcr=634.62KNm si  vous utilisez comme hypothèse de départ : 1 raidisseur intermédiaire définit à x=0.5L.

 

Le résultat correct est le dernier.

La différence de résultat s’explique du fait des valeurs différentes de C1 et C2 obtenues dans ce dernier cas.

 

La possibilité de modifier les longueurs de flambement ou de déversement par l’introduction d’un coefficient ou d’une longueur est laissée à disposition uniquement pour conserver une compatibilité avec les versions antérieures dans lesquelles il n’étaient alors pas possible de positionner des raidisseurs intermédiaires.

 

Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci

Cordialement



Guillaume Chazal
Message 3 sur 4

dalpha
Advocate
Advocate

Bonjour,

 

Je n'arrive pas à retrouver les valeurs de Mcr indiquées. Pourriez-vous préciser  les paramétres à utiliser ?

 

Cordialament

0 J'aime
Message 4 sur 4

Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support

Bonjour,

 

Vous trouverez en pièce jointe un fichier zip contenant un fichier Robot reproduisant l’exemple décrit.

Trois types de pièces ont été créés (« Situation N°1 », « Situation N°2 » et « Situation N°3 »).

 

« Situation N°1 »: Mcr=382.45KNm si  vous utilisez comme hypothèse de départ : coefficient Lz=1 et Lcr=0.5 L0.

« Situation N°2 »: Mcr=545.54KNm si  vous utilisez comme hypothèse de départ : coefficient Lz=0.5 et Lcr=L0.

« Situation N°3 »: Mcr=634.62KNm si  vous utilisez comme hypothèse de départ : 1 raidisseur intermédiaire définit à x=0.5L.

 

Testé sous Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Service Pack 4.

 

Cordialement

 



Guillaume Chazal
0 J'aime