階段が上のレベルに届かない

階段が上のレベルに届かない

Hyashi_k
Enthusiast Enthusiast
1,585件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4

階段が上のレベルに届かない

Hyashi_k
Enthusiast
Enthusiast

階段を作成したのですが、上のレベルに届かない状態で作成されます。

階段を配置するレベルは設定しています。

鉄骨階段の鉄鋼というデフォルトのテンプレートにあるものです。

上のレベルに届くような作成のしかたをご教示お願いします。

 

0 件のいいね
解決済み
1,586件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4

XCIX
Collaborator
Collaborator
解決済み

こんにちは。
2枚目の画像「階段1F.jpg」のプロパティをみると、階段作成時に設定した「蹴上数」=16 に対して「現在の蹴上数」=15 となっており、1段足りていないように見えます。
ですので「蹴上数」=15 の状態で階段を作成するか、または実際の蹴上を1段分増やせば1F-2Fへ接続された階段になると思います。

 

15段で接続する階段とする場合:
1. 該当の階段を選択します
2. プロパティの「蹴上数」を 16 → 15 へ変更します
3. 適用を押して警告がでますがそのままOKします

 

Snag_155655c9.png

 

16段で接続する階段とする場合:
1. 平面図を開き該当の階段を選択します
2. リボンから「階段を編集」コマンドを実行します
3. 編集画面にて階段経路を選択し、上部の矢印先端にある青〇をドラッグして伸ばします
4. おおよそ1段分増やした位置へずらすと段数の表記が 15 → 16 へ変わります
5. リボンの緑✔をクリックして編集を完了します

Snag_15576ae3.png

 

さらに別の段数にする場合は上記両方をおこなってください。
階段は再編集するより新規作成してしまったほうが悩まず作成できる場合が多々ありますので、最初から各種パラメータの設定を確認しながら作成するのもよいと思います。


XCIX
BIM Manager

メッセージ3/4

mari.shimode
Community Manager
Community Manager

@Hyashi_k さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。

 

その後、状況はいかがでしょうか?
XCIX さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。

 

返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。


 



Mari Shimode
Community Manager
メッセージ4/4

mari.shimode
Community Manager
Community Manager

@Hyashi_k さん、こんにちは。

 

XCIX さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。

 

追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。

 



Mari Shimode
Community Manager