社区
我绘制了一段弧形结构梁,一段垂直的结构梁,一个结构柱(垂直结构梁和结构柱的摆放方式都是倾斜的,并且垂直结构梁与结构柱边与边也不能对齐)在上述要求成立的情况下,为什么我的弧形结构梁和垂直结构梁连接后,我拖动垂直结构梁下端捕捉至结构柱边缘时,就会提示两个梁连接错误,提示无法剪切连接的图元,如果我点了取消连接图元,原本对齐贴合的两个连接的梁,缝隙处还会自动偏移成不对齐的情况,这是为什么?
没有具体模型测试,通过问题描述和图片来推测来看的话,似乎你说的“垂直的结构梁”(我理解的是直线段的梁)和柱子之间也有个小的角度偏差,这样你在拖动直线段梁时这个微小的角度差异和连接关系可能会造成局部的模型精度超出Revit支持的范围,放大角度或者把角度调整成完全一致测试一下吧,如果条件无法更改的话,你可以试试把直线段梁的长度调整的更长一些,也就是让它伸进柱子的范围内,然后再通过连接功能扣减一下试试吧
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。