Ситуация:
ведется совместная работа на Revit Server. У раздела АР имеется свой файл. у сетевиков свои. у Всех фалов включена возможность совместной работы.
Данные:
Revit 2019.2
В качестве "Связи Revit" в разделы сетей (ВК, ОВ, ЭОМ) подгружена модель АР, в которой расставлены Помещения.
Для внешней связи галочка "Граница помещений" включена, сетки/оси взяты из АР мониторингом координаций.
В файле сетей размещаются пространства (автоматическим размещением), но при попытке автоматического наименования пространств (Анализ->Именование пространств), присвоение номеров и наименований не происходит.
Подскажите пожалуйста решение (этажей многовато, не хотелось бы в ручную делать)
Solved! Go to Solution.
Solved by YaroslavKalyuzha. Go to Solution.
В голову приходит несколько вариантов:
1. В АР нет помещений.
2. В АР есть помещения, но закрыт рабочий набор, в котором они находятся.
3. В АР несколько стадий и стадия возведения помещений не совпадает со стадией в проекте ИОС.
Спасибо большое, получилось.
В свойствах связи изменить "поэтапное распределение" и сопоставить стадию свою и в которой выполнены помещения в модели.