Здравствуйте, работал по проекту и рисовал кабельные пути в модели. Заказщику передаем целое здание полностью IFC моделью
Когда экспортировал свою модель, то всё было замечательно кроме того что мои кабельные лестницы на IFC отображаются цельным блоком без каких-либо деталей, тоечть как безликий куб, а не как лестница.
Когда добавил семью переходников из каталогов производителей, оказалось что переходники отображаются правильно в виде лестницы.
Использование типов лестниц которые пришли с каталогами не помогло, в IFC правильно отображаются только углы, которые отсувствуют в пустом Revit. Кто-либо сталкивался с такой проблемой? Не хотелось бы рисовать кабельные лестницы снова в CADS Planner только потому что ревит не могу настроить.
Solved! Go to Solution.
Вопрос составлен так запутанно и с использованием такой терминологии, что никто не хочет на него отвечать.
Что такое "семья переходников"?
Что такое "кабельные лестницы"?
А вот это "отображаются только углы, которые отсувствуют в пустом Revit." просто взрыв мозга.
Давайте расскажите все по человечески или просто невозможно понять вообще, что там у вас происходит.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Ну в таком случае очень благодарен что отважились ответить!
Вобщем. На человеческом. В Ревите разделе электрических систем есть функция рисовать Cable Trays, Кабельные лотки. Этой же функцией рисуются подвешенные кабеленесущие конструкции, они же лестницы. От лотков отличаются ценой, лотки дороже и меньше грузоподьемность, для магистралей используются лестницы. Выглядит это так.
В чистом Ревите можно рисовать только прямые секции этих лестниц. Лестницы между собой соединяют переходниками чтобы осуществлять пересечения или повороты, потому что у толстых кабелей радиус поворота крупный. Для этого в самом ревите есть функция подбора нужных переходников (поворотов, подьёмов, развилок) которые ревит сам использует, в ревите имеются функции поиска пересечений кабельных лотков с кабельными лотками, но почему то в ревите нет семейств этих самых переходников и для этого нужно их загрузить откуда либо. Почему в ревите их нет? Ладно, вопрос не в этом.
Так выглядят лестницы и лотки в ревите.
А так, безлико, выглядит мой экспорт в IFC.
Вопрос в том, как сделать так чтобы ревит при экспорте модели в IFC формат не менял внешний вид кабельных лотков?
Так как эта семья встроена в ревит, поменять и назначить новую семью вместо неё её нельзя. Но при этом семья загруженных поворотов отображается даже лучше чем в самом ревите, так что проблема чисто со встроенной семьёй лотков (Лестниц). Просто на сложенной вместе модели Эти лестницы очень сложно отличить от остальных элементов, таких как вентеляция, отопление и другие.
IFC поворот лестниц.
Очень бы хотелось решить эту проблему, но где искать ответ понятия не имею. Надеюсь мой вопрос не стал ещё более запутанным.
Решение было в настройках экспорта IFC
Нужно открыть 3д вид с правильными настройками и настроить тип IFC экспорта как "использовать геометрию текущего вида" в расширенных настройках.