Коллеги, добрый день!

Подскажите, есть ли некий аналог фрагмента плана, применимый к разрезу? Я имею в виду, что на плане мы можем местно изменить секущий диапазон и часть линий окажутся в области проецирования, т.е. за секущей плоскостью, и станут невидимыми. Можно ли на разрезе часть элементов вынести как бы дальше, за секущую плоскость?

Для примера, на разрезе две части воздуховода (выделены синим) находятся за технологическим оборудованием. Можно ли указать для этих областей, что они находятся за секущей плоскостью, и заставить Ревит сделать их пунктирными линиями?

Снимок.PNG

7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Anonymous
in reply to: Anonymous

Может добавить на разрез область маскировки (на вкладке аннотации)

kanatof_0-1588063024219.png

 

Message 3 of 8
Anonymous
in reply to: Anonymous

Область маскировки к сожалению просто скрывает всё что за ней находится, а видимость объектов нужно сохранить, только в пунктирных линиях.

Message 4 of 8
PavelAnd
in reply to: Anonymous

Добрый день, @Anonymous . Вы можете воспользоваться переопределением стиля линий.

li.gif

Best regards, Pavel Plotitsyn.

Message 5 of 8
Anonymous
in reply to: PavelAnd

Добрый день!

Средство рабочее, но в таком случае часть линии воздуховода всё равно видна и приходится двигать границу области маскировки. На чертеже воздуховод приобретает 40-50 мм лишней высоты.

Снимок.PNGСнимок2.PNG

Message 6 of 8
PavelAnd
in reply to: Anonymous

Переопределите линии сегмента воздуховода, а не маскировки...?

Best regards, Pavel Plotitsyn.

Message 7 of 8
MURATOVBIM
in reply to: Anonymous

У вас на разрезе подложка DWG, я так понимаю, реально технологического оборудования в модели нет? Может, проще нарисовать этот объект, чтобы он реально скрывал воздуховод, и тогда появятся скрытые линии.

Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель

Expert Elite Member

Autodesk Certified Instructor

Блог о Ревите для инженеров

Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP

VK | Telegram | Telegram-чат блога
Message 8 of 8
Anonymous
in reply to: PavelAnd

@PavelAnd , в таком случае весь объект, т.е. целиком прямой участок воздуховода будет либо сплошной, либо пунктирной линией. В соседней моей теме (https://forums.autodesk.com/t5/revit-russkiy/otobrazhenie-chasti-vozduhovoda-punktirnoy-liniey/td-p/...) как раз вопрос по этой ситуации -  только разделение воздуховода на два сегмента позволяет одну часть сделать видимой, а другую невидимой. Но само собой деталь "Объединение воздуховодов" остаётся в модели, к тому же она строго перпендикулярна участку.

 

@MURATOVBIM , да, там подложка DWG. Я вообще прихожу к выводу, что самый адекватный вариант моделирования - рисовать на подложке конструкции + оборудование, а потом эту подложку с чистым сердцем удалять. 