Настраиваемое арочное окно с импостами

Знатоки, подскажите пожалуйста каким образом в ревите можно создать семейство арочных окон с импостами вот такой формы, чтобы в верхней арочной части правильно формировались бы лучевые импосты? Создать круговой массив импостов не сложно, но привязать их концы к арке у меня никак не получается. Число лучше может быть от 1 до 7. Прямоугольная часть окна вопросов не вызывает, вот пример того, что я уже сделал (revit 2014)

 

P.S. Проблема даже в том, что я хочу иметь легко изменяемые размеры данных окон, ибо занимаемся реставрацией, и они на фасаде могу быть ВСЕ разного размера, делать тысячу штук семейств ну просто не вариант, то есть арочная часть имеет изменяемую ширину и высоту и к ней надо прицепить лучи разного количества.

1

11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
klyushkin
в ответ: t9288107767

А Вы пробовали такую схему:

 

1. Создать семейство импоста (будущего лучика) в виде обычного прямоугольного тела и дать ему параметр Длина

2. Загрузить это семейство импоста в семейство окна

3. Установить семейство импоста на место, привязать его и сделать круговой массив.

4. Связать параметр Длина в семействе импоста с параметром "Длина луча"=1/2 * Ширина окна

 

То есть у вас будет вложенное семейство с лучиком, длина которого будет равна половине ширины окна (ну можно еще вычесть ширину откосов)

Сообщение 3 из 12
klyushkin
в ответ: t9288107767

кстати) беглое гугление выдало семейство окна, которое Вам нужно. Там уже все запараметризовано. Попробуйте

 

555.PNG

 

https://yadi.sk/d/-Y-F21cTrbJy3

Сообщение 4 из 12
t9288107767
в ответ: klyushkin

Конечно, но это сработает только при одной форме арки, а они то могут быть разные. Обычно высота арочной части одинакова (например 500мм) а ширины окон разные. То есть не обычно, но так часто бывает, соответственно изгиб арки отличается, а значит длина каждого луча в окне отличается от других, та же как и углы между ними. Я пробовал адаптивным компонентом, построил дугу, разделил ее точками и создал между точками линии референсы. Но что с этим делать дальше не ясно, ибо в семейство окна оно не грузится. 😞

Сообщение 5 из 12
t9288107767
в ответ: klyushkin

Спасибо, я видел это окно: это тот самый простеший случай, углы между импостами равны, их длины тоже. А радиус арки строго равен половине ширины окна. Такое окно и я сделал, а вот вобщем случае когда радиус отличается от половины ширины окна - уже сложнее.

Ну вот например так 

2

Сообщение 6 из 12
Borissofff
в ответ: t9288107767

Адаптивные семейства нельзя загружать в обычные, а вот наоборот в адаптивные, обычные можно.

Aleksey Borisov / Алексей Борисов

Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit

Facebook | VK | Twitter


I am an EXPERT ELITE member


Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'



Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:


https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/

Сообщение 7 из 12
Borissofff
в ответ: t9288107767


t9288107767 написано:

Спасибо, я видел это окно: это тот самый простеший случай, углы между импостами равны, их длины тоже. А радиус арки строго равен половине ширины окна. Такое окно и я сделал, а вот вобщем случае когда радиус отличается от половины ширины окна - уже сложнее.

Ну вот например так 

2


В первом посте вы другую картинку показывали (кстати гораздо удобнее и наглядней когда картинка в тексте, а не приложенным файлом)

 

Массивом такие перекладины точно не сделать.

Здесь нужно для каждой вычислять длину, с помощью тригонометрических формул.

Aleksey Borisov / Алексей Борисов

Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit

Facebook | VK | Twitter


I am an EXPERT ELITE member


Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'



Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:


https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/

Сообщение 8 из 12
semko_dm
в ответ: t9288107767

С массивом такое не получится.

Делайте каждый импост отдельно, а чтобы контролировать количество используйте параметры видимости. 



Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn

Сообщение 9 из 12
t9288107767
в ответ: Borissofff

Спасибо за подсказку! То есть можно создать отдельное адаптивное семейство окна, в него загрузить имеющуюся прямоугольную часть, а арку доделать уже там? Но тогда окно невозможно будет вставлять как окно на плане? 

Сообщение 10 из 12
t9288107767
в ответ: Borissofff

Алексей, вы большой специалист по ревиту: подскажите как тогда привязать пятку импоста к центру арки? Он же будет наклоняться под разными углами в зависимости от ее ширины/высоты? Угол я высчитаю, параметр завяжу, но импост начинает улетать при изменении высоты самого окна.

Сообщение 11 из 12
semko_dm
в ответ: t9288107767

Можно попробовать сделать все импосты круговым массивом по максимальному радиусу, и подрезать их с помощью полого элемента как надо (арку полого элемента запараметризировать на изменение ширины и высоты арки).
Но в таком случае с подрезкой импостов будет проблема. Если сделать массив, подрезать его, и потом увеличивать количество элементов, то новые элементы массива не подрезаются, если уменьшать, то работает. Можно сделать максимальное количество импостов, которое может понадобиться, и по надобности его уменьшать в проекте...



Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn

Сообщение 12 из 12
Borissofff
в ответ: t9288107767


t9288107767 написано:

Алексей, вы большой специалист по ревиту: подскажите как тогда привязать пятку импоста к центру арки? Он же будет наклоняться под разными углами в зависимости от ее ширины/высоты? Угол я высчитаю, параметр завяжу, но импост начинает улетать при изменении высоты самого окна.


Спасибо 

 

Можно в центре создать небольшой цилиндр (невидимый), обязательно вращением. Свернуть его до небольшого сектора с параметрами разворота, и уже на грань этого сектора ставить импост.

Aleksey Borisov / Алексей Борисов

Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit

Facebook | VK | Twitter


I am an EXPERT ELITE member


Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'



Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:


https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/

Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.

Новая тема  

Autodesk Design & Make Report