Buenas tardes. Quiero unir el manguetón del inodoro (Flecha roja) a una bajante pero tengo que hacerlo usando un codo de 45 º(Flecha fucsia) y una derivación de la bajante tambien a 45º (Flecha azul)para cumplir normativa. ¿Hay alguna manera de que Revit, al realizar una conexión de dos tuberías, lo haga con dos uniones? Por cierto el tramo horizontal tiene pendiente de 2%.

Adjunto imagen, 

Gracias, un saludo

0 Likes
Reply
Accepted solutions (2)
3,241 Views
4 Replies
Replies (4)

Organon
Advisor
Advisor
Accepted solution

@Anonymous,

 

Hola.

 

¿Te refieres a que lo haga automáticamente? Es que no se entiende bien lo que preguntas. Manualmente puede hacerse así:

 

Pipes.gif

 

 

 

P.D. Es más fácil para los usuarios ver la imagen directamente en el mensaje y no tener que descargarla.

Load Images.png

 

 

Saludos.


Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube

Anonymous
Not applicable

Buenos días,

 

Sí, me estoy refiriendo exactamente a que haga lo mismo que enseñas en el vídeo. Solo que a mi me da problemas al intentar unir las tuberías. No me reconoce la referencia a ejes, es decir tengo que estirar la tubería a "ojo" porque no me muestra las líneas discontinuas que informa de que me encuentro en linea con la bajante. Además, en el momento que unes tramo horizontal con bajante, que colocas una tubería con 100%  de pendiente, para que sean 45ª a mi no me crea la derivación. ¿Qué familia de tubería tienes? La genérica de Revit no viene con las uniones de la tuya.

 

Un saludo y gracias.

0 Likes

Organon
Advisor
Advisor
Accepted solution

Hola,

 

Verifica que tengas activada la opciones Snap to Remote Objects e Intersections en el panel Manage > panel Settings > Snaps.

 

Snaps.png

 

  

En cuanto a la tubería usé la PVC-DWV, pero con la Standard funciona igual. Lo que debes verificar son las Preferencias de Enrutamiento de la tubería que estés usando. Seleccionas la tubería, editas el tipo y haces clic en Routing Preferences.

 

 

Routing Preferences.png

 

 

Saludos.

 

 


Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube

Anonymous
Not applicable

Buenos dias, 

 

Una vez marcado "snap to remote objects" e indicando correctamente las preferencias de autoenrutamiento he conseguido realizar lo mismo que habías mostrado en el video. 

 

Mil gracias, 

un saludo