Announcements
Atención para clientes sin autenticación multifactor o inicio de sesión único: la verificación OTP se implementará en abril de 2025. Lee todo al respecto aquí.

Problema con esquemas de colores con suelo arquitectonico con desfase

Fabio_Bal
Contributor

Problema con esquemas de colores con suelo arquitectonico con desfase

Fabio_Bal
Contributor
Contributor

Hola, 

 

he creado un suelo con doble capa, un suelo estructural y por encima un suelo arquitectonico de 12cm. 

 

El suelo arquitectonico está encima del nivel, y me da el siguente problema: cuando creo un esquema de color simplemente no se ve porque el esquema de color está a altura de nivel. 

 

Para resolverlo tuve que dar al suelo una trasparencia al 100% para que se viese el esquema, pero me pregunto si podemos decir a Revit de aplicar el esquema en la parte superior del suelo arquitectonico?

 

Gracias. 

0 Likes
Reply
1,690 Views
7 Replies
Replies (7)

martinlopez7Z4BZ
Contributor
Contributor

Hola,

 

¿Tendras un screenshot de lo que esta sucediendo para entender mejor el problema?

 

Saludos

0 Likes

Organon
Advisor
Advisor

@Fabio_Bal,

 

Hola.

 

Por defecto debería estar funcionando bien, pero como ya comentaron sería bueno que subas alguna imagen del error.

 

Saludos.


Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Likes

Fabio_Bal
Contributor
Contributor

realmente no es un erro solo que he notado que si creo un suelo arquitectonico por encima del nivel el esquema de color no se ve...como si envez de aplicarlo a la superficie del suelo lo aplica a la luperficie del nivel. Por esto tengo que dar una transparencia a mi suelo o ocultarlo en la vista. Es cierrto que los esquema de colores se aplican solo al nivel?

0 Likes

Lucrereal
Advisor
Advisor

Hola

Creo que el problema son los niveles de los pisos.

Cuando uno hace una losa y el contrapiso y terminación por otro lado, debe verificar que la losa quede debajo del piso arquitectónico.

Genero un nivel de piso terminado, y coloco la losa estructural debajo del piso arquitectónico, o si necesito trabajar mucho con la estructura, puedo generar un nivel de arq y un nivel de estructura, con diferentes símbolos, líneas o colores para no confundir.

Es más generalmente cuando uno trabaja en un modelo de estructura y otro de arquitectura, puede tener diferentes niveles.

2.PNG

Cuando coloco la losa por debajo y genero un esquema de color, me toma bien las areas o de pisos o de locales.

2.PNG

Fijate si puede pasar por ese tema

Saludos

Arq. Lucrecia Real

Linkedin

Organon
Advisor
Advisor

@Fabio_Bal,

 

¿Puedes subir una imagen en sección del piso? Gracias.

 

Saludos.


Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Likes

Lucrereal
Advisor
Advisor

La primera imagen es de la sección del Piso, ves el nivel y el piso y la losa

 

Arq. Lucrecia Real

Linkedin

0 Likes

IC_CarlosMedina
Explorer
Explorer

Algo tarde, pero para que quede registrada la respuesta. El problema en realidad no se debe al desfase, sino al material que tiene el suelo. Esto pasa porque el material, en sus propiedades gráficas tiene asignado algún patrón de superficie. Para que funcione el esquema de color tienes que quitarle dicho patrón, ya sea en las propiedades del material o en la modificación de visibilidad del elemento en la vista, por eso al darle invisibilidad al elemento este ya te muestra los colores del esquema de color.

Captura color.JPG