Problema al conectar Viga Fria a tuberias.

Anonymous

Problema al conectar Viga Fria a tuberias.

Anonymous
Not applicable

Hola:

 

   Esperando que todos estén bien, quisiera me puedan guiar para solucionar el problema que se me presenta en mi diseño de sistema de tuberías para vigas frías, al querer realizar la inspección de este me arroja el siguiente mensaje.

 

Adjunto el archivo en Revit 2019

 

Saludos

0 Likes
Reply
Accepted solutions (1)
447 Views
5 Replies
Replies (5)

Jamhmer_Oc
Advisor
Advisor

Hola @Anonymous 

 

Tienes que verificar sus sistemas de conductos y tuberías tengan una conexión adecuada ya que Revit es exigente en esto; pero si no estás utilizando el programa para dimensionar conductos o tuberías, puedes desactivar los cálculos, seleccionando el sistema y editar tipo. M1.gif

Jamhmer Oc

EESignature

Anonymous
Not applicable

 el problema lo tengo en el conexionado de tuberías y la dimensión de las tuberías, la que no la realiza según expongo en las imágenes adjuntas. si me puedes ayudar con eso seria genial

 

Saludos

0 Likes

Anonymous
Not applicable

image.png

0 Likes

Anonymous
Not applicable
Accepted solution

Solucionado, configuración de la familia de la viga fría..

 

r_miranda_10_0-1618422714165.png

 

0 Likes

Jamhmer_Oc
Advisor
Advisor

Excelente @Anonymous, la solución fue cambiar el orden de entrada y salida del flujo. Pero como te comenté en el mensaje anterior, si no estás dimensionando las tuberías, puedes desactivar los cálculos y también corriges la advertencia.

Jamhmer Oc

EESignature

0 Likes