Problema al conectar Viga Fria a tuberias.

Problema al conectar Viga Fria a tuberias.

Anonymous
No aplicable
1.045 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6

Problema al conectar Viga Fria a tuberias.

Anonymous
No aplicable

Hola:

 

   Esperando que todos estén bien, quisiera me puedan guiar para solucionar el problema que se me presenta en mi diseño de sistema de tuberías para vigas frías, al querer realizar la inspección de este me arroja el siguiente mensaje.

 

Adjunto el archivo en Revit 2019

 

Saludos

0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.046 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6

Jamhmer_Oc
Advisor
Advisor

Hola @Anonymous 

 

Tienes que verificar sus sistemas de conductos y tuberías tengan una conexión adecuada ya que Revit es exigente en esto; pero si no estás utilizando el programa para dimensionar conductos o tuberías, puedes desactivar los cálculos, seleccionando el sistema y editar tipo. M1.gif

Jamhmer Oc

EESignature

Mensaje 3 de 6

Anonymous
No aplicable

 el problema lo tengo en el conexionado de tuberías y la dimensión de las tuberías, la que no la realiza según expongo en las imágenes adjuntas. si me puedes ayudar con eso seria genial

 

Saludos

0 Me gusta
Mensaje 4 de 6

Anonymous
No aplicable

image.png

0 Me gusta
Mensaje 5 de 6

Anonymous
No aplicable
Solución aceptada

Solucionado, configuración de la familia de la viga fría..

 

r_miranda_10_0-1618422714165.png

 

0 Me gusta
Mensaje 6 de 6

Jamhmer_Oc
Advisor
Advisor

Excelente @Anonymous, la solución fue cambiar el orden de entrada y salida del flujo. Pero como te comenté en el mensaje anterior, si no estás dimensionando las tuberías, puedes desactivar los cálculos y también corriges la advertencia.

Jamhmer Oc

EESignature

0 Me gusta