No se visualiza patrón de corte en muro

Anonymous

No se visualiza patrón de corte en muro

Anonymous
Not applicable

Buenas, resulta que tengo un muro de altura 1,97 metros y el plano de corte a 1,40 metros, por tanto el muro tendría que verse seccionado con su patrón de corte y no es así como puede verse en la imagen; resulta que si hago el muro más alto, 2,00 metros, sí que aparece seccionado con su patrón de corte; también he probado a modificar los otros muros de la vista y cuando les bajo la altura por debajo de los 2,00 metros ya no se visualizan como seccionados, entonce no entiendo por qué aun siendo más altos que el plano de corte no se ven seccionados . Adjunto la imagen para que lo entiendan mejor a ver si me pueden echar una mano.

 

Gracias

Captura.JPG

0 Likes
Reply
Accepted solutions (2)
2,053 Views
4 Replies
Replies (4)

samuelsanf
Advisor
Advisor
Accepted solution

Muros de menos de 2.00m por debajo del nivel de corte de la vista Revit los representa como "Muros Bajos" y no los corta, pues esta es su característica.

 

http://revitclinic.typepad.com/my_weblog/2010/07/cut-behavior-of-low-walls.html


Se me ocurren dos soluciones posibles:

 

    1. Cambiar en el View Range el plano inferior (Bottom) a -0.05 (o al menos -0.03) para que así tu muro sí sobre pase los 2.00m requeridos para no ser un muro bajo
      1.97m + 0.05m = 2.02m (esto porque al mover el Buttom plane estas moviendo todo y plano de corte.
      Pero quizás no quieras ver elementos debajo del nivel 0.00, entonces está opción no te funcionaría.


      viewrange.png

       

       

    2. La otra otra opción es  hacerlo a la fuerza, utilizando la herramienta Linework (atajo LW), para cambiar la representación de esa línea del muro.


      http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-8979FAF8-8E25-4977-BFC8-0C065654CD0E

J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

Organon
Advisor
Advisor
Accepted solution

kontecporanea,

 

Hola, que tal.

 

La razón es la que te comenta samuelsanf. Existen varias soluciones:

 

  1. Dibujar el muro con restricción al nivel superior y colocar un desfase negativo. Altura del Nivel - Desfase Negativo = Altura Muro
  2. Cambiar el rango de vista como ya se mencionó.
  3. Enlazar el muro a un plano de referencia. El plano de referencia debe tener la altura a la que estará el muro.

El problema es que estas soluciones traen “consecuencias”. En la primera se tiene el problema que si cambia la altura del nivel también cambia la altura del muro, en la segunda que uno se encuentra obligado a siempre estar viendo elementos por debajo del nivel en el que se trabaja y en la tercera que se debe crear una cota para bloquear la altura del plano y fijarse de no eliminar el plano por error.

 

La mejor  solución que se ha encontrado es la siguiente:

 

  • Iniciar la creación del muro.
  • En la paleta Propiedades en los parámetros Base Constraint y Top Constraint se selecciona el mismo nivel, por ejemplo Level 1.
  • En Top Offset se introduce la altura del muro.

Nota: Podemos apreciar que automáticamente el parámetro Unconnected Height se establece con el valor introducido.

 

Saludos.


Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube

Anonymous
Not applicable

Muchas gracias! ahora por lo menos se el por qué?! que es importante y por las posibles soluciones!

0 Likes

Anonymous
Not applicable

Muchas gracias! al igual que dije a samuelsanf ahora por lo menos se el por qué?! que es importante y por las posibles soluciones!