Anuncios
Atención para clientes sin autenticación multifactor o inicio de sesión único: la verificación OTP se implementará en abril de 2025. Lee todo al respecto aquí.

No permitir unión (disallow join)

Anonymous

No permitir unión (disallow join)

Anonymous
No aplicable

Buenas tardes, mi consulta esta referida a la unión automática que se da en elementos horizontales (muros, vigas, etc). ¿existe alguna manera de desactivar la unión automática de manera general en la creación de elementos del proyecto?, o se debe de desactivar una por una con el click derecho y elegir NO PERMITIR UNIÓN.

 

Lo menciono porque es difícil trabajar en un sistema de vigas, porque se crean como la imagen de la izquierda (insertados en otro elemento horizontal), cuando lo ideal seria la imagen de la derecha. Estoy trabajando con Revit 2017 y gracias por sus respuestas.

 

disallow join.jpg

0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
2.671 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)

samuelsanf
Advisor
Advisor
Solución aceptada

Saludos @Anonymous,

Para el esquemática analítico de la disciplina estructural todas las vigas y columnas que se tocan, aunque sea solo en una cara, deben coincidir en modos comunes.

En el lado derecho veo que las vigas se unieron apropiadamente.

En el lado izquierdo no lo hicieron, pero puedes utilizar el comando join para unirlas bien; y también sería bueno que verifiques si esas vigas del lado izquierdo tienen algún desface de altura (aunque sea mínimo) o si posee un material distinto al de las vigas que se ven demanera horizontal. Ambos casos pueden impedir una unión limpia (como lo están en el lado derecho dela imagen).


Te recomiendo consultar las respuestas a esta pregunta para ver más detalles:

https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/traslape-entre-vigas-ayuda/m-p/7753536#M8357

J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Me gusta

Anonymous
No aplicable

Gracias por la respuesta, seguí los pasos del vídeo y no puedo hacer uso de las herramientas de unión en mis elementos, parece ser una buena respuesta pero no puedo aplicarlo aun. Te envió una imagen en donde tengo los problemas.

 

diasllow join-4.jpg

0 Me gusta

samuelsanf
Advisor
Advisor

En el caso de la herramienta Cambiar Referencia, esta solo aplica a estructuras metálicas (en el post al que hice referencia generaron una familia de vigas de hormigón a partir de una familia de viga metálica; por eso funcionaba en ese caso en particular).

J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Me gusta

Organon
Advisor
Advisor
Solución aceptada

@Anonymous,

 

Hola.

 

En cuanto a muros esa opción se puede desactivar desde la barra de opciones en el momento que se crea el muro., en cuanto a vigas no hay esa opción pues como te comenta @samuelsanf éstas deben de unirse automáticamente entre sí para formar el modelo analítico.

 

Saludos.

 

 


Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta

samuelsanf
Advisor
Advisor

@Anonymous, en la imagen que subes, noto que la viga parece ser una familia personalizada.

 

Es posible que como te comenté antes el material se distinto al de las demás vigas. También puede ser que los parámetros (geométrico o de material) de estas vigas no estén correctamente implementados.

 

Si quieres sube una copia del archivo en cuestión, borrándole todo excepto las vigas que muestras en la imagen; así podemos revisar de manera más detallada el caso y brindarte una respuesta más acertada.

J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Me gusta

Anonymous
No aplicable

Gracias a ambos por sus respuestas, lo que me pareció mas practico fue cortar la geometría, lleva  su tiempo pero de esta manera no se altera el modelo analítico solo el geométrico. Erróneamente me enseñaron que en esos casos debería de desactivar la unión automática (disallow join) y unir lo elementos horizontales a comodidad. Pero eso tal vez no tenga mucha importancia en la disciplina de arquitectura, en estructuras como mencionaban antes afecta al modelo analítico, les dejo una imagen de la geometría y el modelo analítico (izquierda comando cortar geometría, derecha desactivar unión automática). Gracias por su tiempo el debate me hizo elegir la mejor opción.

 

Espero que se den estos eventos de consulta con mas frecuencia.

 

disallow join-7.jpg