Las pérdidas de carga en las uniones de conductos dan en negativo en Revit

disenohvac.edificiociencias
Participant

Las pérdidas de carga en las uniones de conductos dan en negativo en Revit

disenohvac.edificiociencias
Participant
Participant

Buen día.

Me encuentro trabajando en un proyecto de climatización de unos BSL, sin embargo el modelo me muestra unas perdidas de carga en negativo y desproporcionadas en las uniones del sistema de extracción, sin embargo en el sistema de suministro dichas perdidas son acordes a las perdidas de presión del sistema.

por que sucede esto y como podría solucionarlo?

 

Captura.JPG

De antemano muchas gracias por la ayuda.

 

 

 

 

0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
177 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor
Solución aceptada

Buenas @disenohvac.edificiociencias si la union de conducto no se le estara afectando la Perdida de carga.

Hay que buscar el Metodo de perdida, y dejarlo Sin definir.

Ahora si el valor esta incorrecto y negativo, puede que el Metodo de perdida este en Coeficiente de tabla ASHRAE
Y este seleccionado de las configuracion de metodo de perdida un diagrama incorrecto y genere dicho valor.

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Me gusta