Anuncios
Atención para clientes sin autenticación multifactor o inicio de sesión único: la verificación OTP se implementará en abril de 2025. Lee todo al respecto aquí.

Error en MEP Electricidad

jordimsls
Participant

Error en MEP Electricidad

jordimsls
Participant
Participant

Buenos días,

 

Una vez he conectado todos los circuitos a los paneles y verificado en el navegador de sistemas que todos los elementos están bien asignados al panel, al generar una tabla de planificación de paneles, en cualquiera de los paneles modelados la tabla está en blanco y me aparece la siguiente advertencia:

 

"Hay una o varias cargas conectadas a este panel que no se muestran en la tabla de planificación de paneles. Añada las clasificaciones de carga a la plantilla asociada para incluir esta información en el resumen de cargas."

 

Adjunto las dos capturas de pantalla. Gracias!

Responder
Soluciones aceptadas (4)
566 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)

Jamhmer_Oc
Advisor
Advisor
Solución aceptada

Hola @jordimsls 

 

Puedes intentar solucionar con esta sugerencia;

https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Revit-MEP-Elect...

 

 

Jamhmer Oc

EESignature

jordimsls
Participant
Participant

@Jamhmer_Oc  obtuve el mismo resultado. La tabla generada de nuevo, está vacía.

DidierRamirezDarjo
Advisor
Advisor

Buen día @jordimsls, espero te encuentres muy bien, nos podrías compartir tu archivo para poder apoyarte en revisarlo? Esto nos permitiría orientarte de mejor forma. Con gusto lo reviso si lo compartes. 

 

Quedo atento, saludos!!

0 Me gusta

jordimsls
Participant
Participant

Hola @DidierRamirezDarjo @Jamhmer_Oc !

Os compartí el modelo MEP y modelo de arquitectura vinculado. Os lo pasé a ambos por MP.

Gracias!

 

 

Jamhmer_Oc
Advisor
Advisor
Solución aceptada

@jordimsls 

 

Crea un nuevo proyecto con la plantilla eléctrica y revisa que hayas transferido las normas de manera correcta:

 

Capture.gif

 

Jamhmer Oc

EESignature

jordimsls
Participant
Participant
Solución aceptada

Muchas gracias @Jamhmer_Oc , ya funcionó!

Saludos!

DidierRamirezDarjo
Advisor
Advisor
Solución aceptada

Buen día @jordimsls, espero te encuentres muy bien, solo para complementar un poco sobre la solución ofrecida y para que lo contemples en próximos proyectos, esto sucedió muy probablemente por haber comenzado tu proyecto sobre un template no eléctrico. Recordar que los templates tienen cargados y configurados elementos necesarios para la disciplina a realizar y al no tener estos elementos cargados, la solución consistió en transferir las configuraciones  de un, template eléctrico por default al tuyo para complementarlo. 

 

Tienes las dos rutas o desde el inicio partes de un, template que contenga todo lo necesario o transfieres como te muestran; sin embargo, en lo que transfieres, puede haber elementos como en este caso, que no funcionen bien.

 

Esto solo para complementar. 

 

Espero te sea útil, saludos!