Announcements
Atención para clientes sin autenticación multifactor o inicio de sesión único: la verificación OTP se implementará en abril de 2025. Lee todo al respecto aquí.

Error en conexión estructural

pdmunozGK342
Participant

Error en conexión estructural

pdmunozGK342
Participant
Participant

Hola!, cómo están?, pues bueno, estoy tratando de hacer las conexiones en mi estructura de acero, ya busqué en el foro y en internet soluciones y casi todas me indican que debo utilizar estructura de la carpeta ASCI 14 o algo asi, ya lo he hecho y no sirve, he cambiado todo lo posible y simplemente no me funciona.. me pueden ayudar por favor es urgente!

 

Desktop Screenshot 2020.05.27 - 19.17.17.19.png

0 Likes
Reply
Accepted solutions (1)
3,182 Views
30 Replies
Replies (30)

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor

La union es para 3 diagonales que apoyan sobre otro vertical, en tu caso no es ese, tenes otro tipo de union, tenes algun ejemplo de a donde queres llegar, puede ser una imagen de algo elaborado en revit que hayas encontrado u otro referente.

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

pdmunozGK342
Participant
Participant
##- Please type your reply above this line -
Hola, ese fue un ejemplo, he intentado unir con todo tipo de conexión e
incluso unión típica aporticada.. nada sirve :persevering_face:##
0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor

Creo que no se te cargo la imagen.

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

pdmunozGK342
Participant
Participant

Mira ya te mando algunas imágenes, el tema es que ningún tipo de conexión me ha funcionado de ninguna forma.. por eso estoy desesperado,  

he intentado en viga de acero con muro, viga y columna, viga y viga tipo vireendel y ninguna.. todas error

Desktop Screenshot 2020.05.27 - 21.45.12.21.pngDesktop Screenshot 2020.05.27 - 21.45.52.15.png

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor

Si gustas subis el archivo, y lo revisamos

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

pdmunozGK342
Participant
Participant

hasta cuanto se puede subir?, que está algo pesado .. es mi tesis :pensive_face:

0 Likes

pdmunozGK342
Participant
Participant

Intenté subir y no alcanza, pesa 200 mb :persevering_face:

0 Likes

Organon
Advisor
Advisor

@pdmunozGK342 ,

 

En las imágenes se aprecia que la viga está cruzando totalmente la columna, en esa unión deben haber dos vigas uniéndose a la columna, es decir que debes dividir la viga.

 

Saludos.


Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Likes

pdmunozGK342
Participant
Participant

hola gracias por responder, en las imagenes de abajo si es una viga que atraviesa, pero en la primera imagen no, tengo uniones que están bien hechas entre viga y columna como esa, y tampoco sirve :disappointed_face: 

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor

Buenas, no es necesario todo el archivo, sino copiate en un nuevo proyecto, algunas de esas uniones.

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

pdmunozGK342
Participant
Participant

Listo, ahi copie en la parte que seria la viga virendeel algunas uniones

y unas cerchas que tampoco sirven las conexiones ( no estoy seguro si funciona en cercha) 

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor
Accepted solution

ahi probe tu archivo, y pude arme una conexion. 

Juanfranciscoangel_0-1590703977176.pngTenes que ir al comando VG, y en la categoria que te marco, aca lo tengo en ingles, debes prender estas categorias para poder ver las conexiones.

Juanfranciscoangel_1-1590704063288.png

Pero por las dudas, no te olvides de cargar todas las conexiones disponibles:

Juanfranciscoangel_2-1590704113670.png

Luego la verdad hay que saber realmente que conexion disponible hay, editarle los parametros para que se adecue a tus necesidades, claro esta que no en todo tenes forma, por que las cabriadas o cerchas, no hay conexion disponible, en la practica yo no uso la familia cercha, sino que hago los elementos indivuales, y cuando lo tengo listo, creo un grupo y lo copio y pego donde requiera estar.

Pero remarco el punto, hay que tener mucho cuidado, por que automatico parece ser, pero no lo es, hay que ir viendo los limites, pero en mi caso cuando hice muchas conexiones, esta herramienta no existia, asi que hacia todo mas manual. Y seguramente por mas que este, muchas de las uniones sean mas rapidas hacerlas a mano, por su complejidad.



 

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

pdmunozGK342
Participant
Participant

si tengo activado todo y meti todas las conexiones!, por eso no entiendoo!, y en el archivo separado que subí, tampoco puedo.. no entiendo, será algo de mi programa?, por ser estudiantil o algo asi?, no entiendo :disappointed_face: 

Desktop Screenshot 2020.05.28 - 17.29.47.50.png

Desktop Screenshot 2020.05.28 - 17.29.57.65.png

  

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor

No es por tu licencia, proba algo mas sencillo, como el ejemplo que te pase, columna y viga, ambos forman angulo de 90°.

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

pdmunozGK342
Participant
Participant

mira, tal cual.. viga y columna, perfectamente alineados y a 90° 

no entiendo :disappointed_face: .. ya mismo me rindo 

Desktop Screenshot 2020.05.28 - 17.45.03.22.png

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor

Y es que depende de la solucion, te marco la que use en tu archivo:

Juanfranciscoangel_0-1590706347811.png

 

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

pdmunozGK342
Participant
Participant

mira, viga y columna.. el mismo que pusiste tu.. y nada!

no entiendo! :disappointed_face: 

Desktop Screenshot 2020.05.28 - 19.19.54.35.png

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor

Y si yo utilice el mismo archivo, tiene que ser el programa.

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

Anonymous
Not applicable

Amigo tengo el mismo problema, hago todo correctamente pero las conexiones simplemente no aparecen, indica siempre el mismo error "error de conexión", has podido encontrar solución? 

Aquí abrí un hilo con más información sobre el problema: https://forums.autodesk.com/t5/revit-structure-forum/can-t-see-any-structural-connection-rvt-2021/td...

0 Likes