Hola familia de Autodesk. 

Llevo varios dias trabajando en un proyecto en Revit el cual estoy corriendo lo relacionado con HVAC piping system especificamente. El problema principal surge cuando finalizo todo un piso de conexiones de tuberias a equipos y tal y comienzo a insertarles los tags(etiquetas), me doy cuenta que tuve unos segmentos de tuberias bien posicionados pero con el tipo de sistema erroneo, en otras palabras, debian haber sido agua caliente y estaban en agua fria. Cuando intento seleccionar al menos un tramo y trato de cambiarle el tipo de sistema hacia agua caliente, no me da opcion ninguna para cambiar, la unica manera de arreglarlo que he visto ha sido eliminando cada segmento de codo a codo y creando nuevamente o reconectando con el sistema real(agua caliente). 

Alguien me puddiese ayudar a resolver este caos, desafortunadamente si comienzo a eliminar segmento a segmento erroneo perderia hasta mi dimensionado. es triste.desconozco la causa de por que tan poca flexibilidad por parte de Revit en ese aspecto.

Agradeceria muchisimo de antemano su ayuda.

Gracias.

 

 

 

 

0 Likes
Reply
Accepted solutions (1)
427 Views
3 Replies
Replies (3)

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor
Accepted solution

Buenas @esueiras cuando realizas un trazado sin que este conectado a un equipo, digamos un trazado que solo contiene tuberias y uniones de tuberias (en general) podras cambiar por cualquier clasificacion de sistema, pasando de Agua fria a Agua caliente, ahora si ese trazado se encuentra conectado a un equipo o aparato sanitario, eso bloquea el cambio solo te dejara cambiar de Agua caliente a otro similiar y no a Agua fria.
Entonces para eso debes desconectar los equipos, asi queda liberado el trazado y editar tambien esa familia de equipo, dado que el conector estaria en una clasificacion de sistema incorrecto.

En tu caso borraste tuberias, pero es desconectarlas, lograr el mismo efecto, de quitar el control de algunas familias al trazado.


Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

esueiras
Enthusiast
Enthusiast

Buen dia amigo @Juanfranciscoangel , Muchisimas gracias por la ayuda y la aclaracion y pues si me esta funcionando a la perfeccion solo q para generalizar este aspecto en general, me gustaria pregutarle algo, este bloqueo o restriccion de cambio de sistema siempre ocurre entonces al realizarse una connection a un equipo o aparato sanitario(Pudiese ser una familia generica sensilla digamos una caja con una coneixon) o solo aplica en familias mas especificas, refinadas y tal que muestran detalles de conneccion y mayores especificaiones? Sol para tener esto en cuenta. Saludos desd Miami mi trabajo ya tiene forma. Gracias a esta comunidad tambien. 

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor

Buenas, el que genera el comportamiento para ser más específico es el conector de la familia, por ejemplo si el conector de la familia tiene clasificación de sistema, ejemplo agua fría, cuando la familia esté conectada va a suceder lo que experimentas. Por otro lado los codos, que son uniones de tuberías, ese en sus propiedades del conector, estára en unión.

Te dejo ademas un webinar que hicimos en la comunidad: https://youtu.be/_lLqeaofT-4?t=31

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes