Announcements
Atención para clientes sin autenticación multifactor o inicio de sesión único: la verificación OTP se implementará en abril de 2025. Lee todo al respecto aquí.

Embeber muro en pilar

Cutuche2002
Advocate

Embeber muro en pilar

Cutuche2002
Advocate
Advocate

Necesito embeber muro dentro de pilar, adjunto dibujo (.png) donde se ve lo que quiero hacer gracias y video donde se ve como no puedo realizarlo.

 

 

Alfonso
0 Likes
Reply
Accepted solutions (1)
2,941 Views
6 Replies
Replies (6)

IVAN-MATIAS
Collaborator
Collaborator

Paz y Bien @Cutuche2002

 

Realmente el título del post debiera ser: "Embeber un Pilar en el muro".

 

Observando la imagen adjunta al post te recomiendo primero colocar un Pilar Architectural que tenga el mismo material del muro. Esto te permitirá unir este Pilar Architectural con el Muro.

 

Luego insertas el Pilar Estructural con la opción "At Columns", de esta forma se inserta el Pilar estructural dentro del Pilar no portante.

 

A continuación una imagen del resultado:Columna estructural dentro columna arq.jpg

 Columna estructural dentro columna arq2.jpg

 

 

 

Saludos desde la República Dominicana.

IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram




 

0 Likes

Cutuche2002
Advocate
Advocate

Efectivamente es pilar embebido en muro, perdón.

 

Sigo sin poder realizarlo. Envío video y fichero adjunto donde lo quiero realizar.

Gracias

 

El Screencast aparecerá aquí después de hacer clic en Publicar.

80cce236-ad7c-4df6-a49a-e942ffa429cb

 

Alfonso
0 Likes

IVAN-MATIAS
Collaborator
Collaborator

Excelente, lo hiciste bien, solo faltaron unos pasos.

Col Interna 1.jpg

 

 

Col Interna 2.jpg

 

 

Col Interna 3.jpg

 

 

Espero haber despejado la duda, favor hacerme saber que tal te fue, bendiciones para ti y tu familia.

IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram




 

0 Likes

Cutuche2002
Advocate
Advocate

Lo logre pero.....

Cuando doy a mi muro diferentes "capas" : mortero monocapa de 1 cm, ladrillo perforado tosco de 11 cm, revestimiento interior .... etc, no me rodea el  pilar. Adjunto dibujo de como tendría que ser.

Estoy pensado que quizás deba de realizarlo de otro forma. Algún consejo?

El dibujo adjunto es solo un ejemplo los valores de anchos podrían cambiar.

Alfonso
0 Likes

IVAN-MATIAS
Collaborator
Collaborator
Accepted solution

Saludos....

 

Debes insertar primero una "Column: Architectural" e invertir el orden de la unión entre esta columna y el muro, esto permitirá que las capas asuman la columna como parte del muro. Luego insertas la "Structural Column" con la opción "At Columns".

 

A continuación una imagen del resultado:

Columna embebida.jpg

 

Paz y Bien para ti.

 

 

IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram




 

Cutuche2002
Advocate
Advocate

Gracias.

Lo conseguí gracias a tú ayuda.

Que pases un buen día.

 

Pilar embebido en muro.png

Alfonso
0 Likes