Announcements
Atención para clientes sin autenticación multifactor o inicio de sesión único: la verificación OTP se implementará en abril de 2025. Lee todo al respecto aquí.

¿Cómo fijar/consultar el coeficiente de transferencia de calor U (W/m2·K) en muros cortina?

Anonymous

¿Cómo fijar/consultar el coeficiente de transferencia de calor U (W/m2·K) en muros cortina?

Anonymous
Not applicable

No encuentro la forma de determinar el coeficiente de transferencia de calor U (W/m2·K) para los muros cortina. No está en propiedades tipo ni se puede editar una estructura como en el resto de los muros. ¿Qué hacer?

 

Mil gracias, 

0 Likes
Reply
1,298 Views
14 Replies
Replies (14)

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor
Accepted solution

Buenas @Anonymous es una propiedad del "panel del muro cortina". Y ahi puedes ir variando en las propiedades analiticas.

Juanfranciscoangel_0-1614022321815.png

 

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

Anonymous
Not applicable
Accepted solution

Muchas gracias Juan Francisco, pero no veo eso en mis propiedades tipo. ¿Puede ser porque he puesto un muro cortina vertical y no un sistema de muro cortina? ¿o eso no tiene que ver?

Mil gracias de nuevo

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor
Accepted solution
No importa si es muro cortina o sistema de muro cortina, lo que tenes que seleccionar es el panel, "el vidrio", y entrar en las propiedades el mismo, no del muro/sistema.

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor
Accepted solution

Juanfranciscoangel_0-1614023544484.png

 

Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

bc.chiquito
Advisor
Advisor
Accepted solution

Hola, @Anonymous 

 

¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!

 

Adicional a lo que te comenta @Juanfranciscoangel, las propiedades térmicas en vidrio pueden ser distintas al proceso que realizamos habitualmente en muros, pisos, cubiertas, te dejo por acá información adicional, échale un vistazo al siguiente artículo:

 

Propiedades térmicas de cristaleras en Revit e Insight

 

 

Espero que te sea útil. Saludos.

 

 

 



Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.


Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!

0 Likes

Juanfranciscoangel
Mentor
Mentor
Accepted solution

Un ejemplo jugando con las opciones:

Juanfranciscoangel_0-1614023864746.png



O definido por el usuario:

Juanfranciscoangel_1-1614023890600.png

 



Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes

Anonymous
Not applicable

Muchas gracias, 

así me parecía lógico pero tengo problemas para seleccionar solo el vidrio. Supongo que es con el tabulador, como en el resto de los sistemas. Sigo intentando, a ver si llego de una forma sencilla.

 

0 Likes

Anonymous
Not applicable

Muy claro, 

mil gracias

 

0 Likes

Anonymous
Not applicable

Muchas gracias, muy interesante para complementar la respuesta de Juan Francisco.

 

0 Likes

Anonymous
Not applicable

Estupendo, muchas gracias de nuevo

 

0 Likes

Anonymous
Not applicable

Perfecto, sólo que sigo intentando seleccionar de una manera eficiente el vidrio. Me resulta muy incómodo...

0 Likes

Anonymous
Not applicable

Muchas gracias,

ya está todo resuelto, no había caído en que estaba activado el pin de anclaje de las piezas, por lo que no podía seleccionar elementos individuales dentro del muro cortina. 

Apunto donde lo he visto, porque puede cerrar mi pregunta para cualquiera que pueda surgirle la misma, junto con las respuesta de francisco y chiquito.

https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...

 

0 Likes

josequirozde
Community Visitor
Community Visitor

y para muros de ladrillo ? me sale desactivada la opción.

0 Likes

samuelsanf
Advisor
Advisor

Saludos @josequirozde,

 

Debes editar la estructura del muro, y definir la propiedad de Conductividad Térmica para cada material, dentro de la pestaña "thermal", que tenga el muro asignado en cada una de sus capas (revit utiliza esa propiedad para calcular la Resistencia Térmica, teniendo en cuenta los espesores de las capas). Y con esto Revit calculará el valor U (coeficiente de trasferencia de calor o transmitancia térmica) de todo el muro.

J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.

EESignature

0 Likes