Anuncios
Atención para clientes sin autenticación multifactor o inicio de sesión único: la verificación OTP se implementará en abril de 2025. Lee todo al respecto aquí.

Ayuda con el navegador de sistemas

Anonymous

Ayuda con el navegador de sistemas

Anonymous
No aplicable

Hola

 

Estoy trabajando en un proyeccto utilizando Opciones de Diseño y Fases de Proyecto. Pues resulta en 2 de las 3 opciones de diseño que tengo he colocado luminarias tomacorrientes y un panel electrico y en el navegador de sistema no se ven ninguno de los componentes electricos que he colocado, tampoco se ve el circuito de potencia que cree con los tomacorrientes y el panel.

 

Alguna idea del porque?

Gracias

 

Vista del circuito de potencia

0 Me gusta
Responder
317 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)

ReySantos
Advisor
Advisor

Prueba estableciendo como primaria la opción en la que están los componentes eléctricos...

Rey Santos

EESignature

0 Me gusta

Anonymous
No aplicable

Hice lo que me sugeristes y apareciron todos los componentes electricos en el navegador sistema.

 

Quiere decir esto que el navegador de sistema solo reconoce los componentes electricos de la opcion primaria?

0 Me gusta