Buen día.
Me encuentro trabajando en un proyecto de climatización de unos BSL, sin embargo el modelo me muestra unas perdidas de carga en negativo y desproporcionadas en las uniones del sistema de extracción, sin embargo en el sistema de suministro dichas perdidas son acordes a las perdidas de presión del sistema.
por que sucede esto y como podría solucionarlo?
De antemano muchas gracias por la ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas @disenohvac.edificiociencias si la union de conducto no se le estara afectando la Perdida de carga.
Hay que buscar el Metodo de perdida, y dejarlo Sin definir.
Ahora si el valor esta incorrecto y negativo, puede que el Metodo de perdida este en Coeficiente de tabla ASHRAE
Y este seleccionado de las configuracion de metodo de perdida un diagrama incorrecto y genere dicho valor.