Nivel de Isolamento no se exporta en IFC
Hola,
hay una manera para que salga el nivel correspondiente de los aislamientos de Pipe y Duct cuando se exporta a el proyecto a IFC?
Gracias
01-06-2020
05:33 AM
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
01-06-2020
05:33 AM
Claro para esto tienes que configurar primero las categorías de los elementos que deseas ser visibles y el tipo de IFC Name al cual lo deseas asociar, en Revit algunas categorías ya están configuradas pero hay otras que requieres configurar. Para esto en tu pestaña de archivo, en IFC configuration tienes que asignar estas configuraciones en las categorías que por el momento no se te trasladan al IFC, colocarlas el Nombre IFC con el que quieres que salgan y listo.