LinkedIn
X (Twitter)
Facebook
我在使用风管设计到预制功能时发生了错误,提示为“风管/管道尺寸 500.0 x 250.0 对于服务定义无效”,请问这个是啥原因,要怎么才能解啊?谢谢
Solved! Go to Solution.
已找到解决方案,此问题是出现于我自定义了构件分类如图1(原软件默认情况下不会产生此问题)原因:直管段下面含有多个类别(见下图1)
解决方案:找到对应组下的直管段,将不想保留的去除,最后保留一项(见下图2、图3、图4、图5)
这样在Revit中使用设计到预制功能时就不会出现错误提示“风管/管道尺寸xxx对于服务定义无效”了,希望能帮到遇着此问题的人