Bonjour,
J'espère qu'Autodesk aura une réponse à celle ci au moins...
Je m'explique en détaillant les étapes marquées dans l'image ci jointe :
- (1) J'ai un réseau de canalisation digitalisé à partir d'un réseau existant (voir ma question précédente). Notez la cana 18 de diamètre 400.
- (2) J'exporte mon réseau dans un fichier *.stm vers Hydrographs Storm Sewers
- (3) Il s'affiche correctement dans ce dernier soft. Notez la canalisation 18 qui est mise à 200 (le but étant de modifier le réseau dans hydraflow et de le réimporter dans Civil)
- (4) J'importe le fichier stm ainsi modifié (je n'ai changé que le diamètre de cana)
- (5) Mon réseau passe à 100mm de diamètre partout et la longueur du troncon n°16 (au milieu) est modifiée (?)
J'ai testé la même chose sans faire de changement au diamètre, le résultat est le même.
Y a t il une explication ? Je précise que je travaille en ce moment sur ce projet, et j'apprécierais beaucoup un coup de main rapide au minimum sur ce point très bloquant
Merci d'avance,
Robin.