Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de 
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

Revit MEP - Perte de débit dans certains raccord

2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
christophe.legrand
519 Visites, 2 Réponses

Revit MEP - Perte de débit dans certains raccord

Bonjour,

 

J'ai des pertes aléatoires de débit lorsque je passe dans certains raccord de gaine (té et réduction excentrique pour le moment).

J'utilise les raccords natif de Revit. Je n'ai pas de connecteurs ouvert.

Une idée de où ça pourrait venir ?

Christophe Legrand
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3

Bon, je crois que j'ai trouvé.

 

Je n'avais pas raccordé toutes les bouches à l’extrémité de la gaine donc le réseau restait ouvert :(.

Donc pour résumé, lorsque l'on raccorde des niveaux sur une gaine verticale, toujours commencer par le niveau le plus bas 🙂

Christophe Legrand
Message 3 sur 3

Salut,

 

oui tout à fait, il est préférable de commencer par le bas ! Pour se faciliter la tâche et identifier rapidement les oubli de débit ou les déconnexions, il est utile d'utiliser le navigateur de systèmes :

 

System_Browser.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

😉



PIRO Charles
Developer

PIRO CIE
Linkedin


Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.

Publier dans les forums  

Autodesk Design & Make Report