Anuncios
Avis aux clients n'utilisant pas l'authentification multifacteur ou la connexion unique (Single Sign-On) : la vérification par code OTP sera mise en place dès avril 2025.En savoir plus ici.

Récupérer ou refaire une zone de définition qui est en lien

Skelly_PLAISANCE
Advocate

Récupérer ou refaire une zone de définition qui est en lien

Skelly_PLAISANCE
Advocate
Advocate

Hello Bimers and Bimers,

Puissequ'on ne peux pas transférer une zone de définition, je me retrouve bloqué.

  

L'architecte du projet à décidé d'utiliser les zone définition pour orienter le bâtiment.

Scoop box.JPG Orientation North.JPG
Il aurais pu simplement choisir l'orientation entre Project North et True North.

Bref en 2014 les méthodes de travail étais différentes...

Maintenant pour dessiner mes gaines et mes tuyauteries je ne sais pas comment faire ???

 

0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
2.445 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)

Charles.Piro
Advisor
Advisor
Solución aceptada

✌Sk_Tudobem a écrit :


Il aurais pu simplement choisir l'orientation entre Project North et True North.

 


Salut,

 

ce n'est pas forcément la meilleur solutions d'utiliser le nord du projet ou le nord géographique. Il y a plusieurs inconvénient, surtout si tu travaille avec des Dwg. Les zones de définitions apportent une grande souplesse de gestion !

 

Pour ton problème, tu as 2 solutions :

 

- Recréer des zones de définitions qui te semblent convenables. Ainsi tu les positionne et les défini suivant tes futurs cadrages de plan.

- Si tu veux absolument récupérer les zones de l'architecte, tu ouvre sa maquette et tu sélectionne les zones de définition. Tu copie (Ctrl+C ou onglet modifier). Dans la même session Revit, tu ouvre ton projet et via l'onglet "modifier" tu fais : Coller au même emplacement.

 

Voilà !

 

Guiño



PIRO Charles
Developer

PIRO CIE
Linkedin


Skelly_PLAISANCE
Advocate
Advocate

Génial, merci j'apprécie tes conseils de méthode de travail.

Aligné sur la vue actuelle

Je ne sais pas pourquoi mais ça fonctionne aussi d'un RVT à l'autre.

 

0 Me gusta

Charles.Piro
Advisor
Advisor

Salut,

 

Cela fonctionne car tes deux projets ont les mêmes coordonnées !

 

Guiño



PIRO Charles
Developer

PIRO CIE
Linkedin


Anonymous
No aplicable

can it be explained in English?

0 Me gusta

pieroka
Advocate
Advocate

It's very easy to get the scope boxes from another project file (same coordinate system).

You just have to copy Ctrl+C the scope boxes from the project and paste "aligned to same place" in your own project file.

Pierre CALIFANO - Coordinateur BIM - Modeleur - Responsable conversion BIM - AD2i Ingénierie - www.ad2i.com

Anonymous
No aplicable

many thanks

0 Me gusta